enclenchement resistance d'appoint

Posté : mer. déc. 09, 2020 3:28 pm
par ralexis
Bonjour,

J'ai installé une PAC air/eau altherma 3 dans une maison BBC.
En voulant régler la loi, je vois que je ne peux pas mettre une température de départ en dessous de 25°C sans que la résistance d'appoint s'enclenche (en dessous de 25°C résistance d'appoint, au dessous de 25°C fonctionnement pompe + compresseur). Du coup, la consommation est importante.
Est il possible de baisser la valeur de départ de la résistance ?
sachant que j'ai comme valeur de l'eau d'eau
-10 33
15 20

le système de chauffage coupe à 14°C

Si je laisse une valeur de 25 à température de départ la résistance d'appoint ne s'enclenche pas mais dès que le soleil se montre il fait beaucoup trop chaud dans la maison.

Re: enclenchement resistance d'appoint

Posté : mer. déc. 09, 2020 9:02 pm
par Vforce
Salut

L'altherma ne sait pas faire de l'eau avec la PAC en dessous de 25°c.

Pour palier à ce problème il te faut mettre une sonde d'ambiance.

Re: enclenchement resistance d'appoint

Posté : lun. déc. 14, 2020 8:34 am
par ralexis
bonjour,
pourtant j'arrive à positionner la température de depart jusqu'à 15°C mais entre 15°C et 25°C 'est la resistance d'appoint qui s'enclenche. N'est il possible de la faire enclencher la resistance d'appoint à partir de 20°C et avoir un fonctionnement normal au delà de 20°C (pompe + compresseur)?

Re: enclenchement resistance d'appoint

Posté : lun. déc. 14, 2020 8:47 pm
par Vforce
Oui en dessous de 25°c c'est la résistance.

Au dessus c'est la PAC.

Donc si tu veux que la résistance ne s'enclenche qu'entre 20 et 25 il te faut mettre ta loi d'eau a partir de 20°c.
Mais niveau économies on repassera.

Le mieux est de mettre le départ de la loi d'eau à 25°c et en cas d'inconfort il faut mettre une sonde d'ambiance.

Re: enclenchement resistance d'appoint

Posté : mar. déc. 15, 2020 11:59 am
par ralexis
ok merci pour les info,v je voulais eviter mais je crois que j'ai pas le choix