Branchement servomoteur vanne 3 voies

Message par Jubu71 »

Bonjour à tous,

Je dispose d'une PAC Altherma pour chauffer une partie de ma maison avec des radiateurs et avec un ballon Daikin (EKHWS) pour l'ECS.

J'ai du remplacer le servomoteur Esbe qui contrôlait la vanne 3 voies car celui-ci a grillé. Le modèle d'époque n'existe plus et je l'ai remplacé par la référence fournie par Esbe.

Cependant, j'ai du me tromper dans les branchements. La vanne bascule bien du côté chauffage par défaut, dès qu'elle est alimentée mais le servomoteur ne l'oriente pas côté ballon lors de la production d'ECS. Du coup, mes radiateurs deviennent très chauds lors de la chauffe de l'ECS si je ne bascule pas la vanne manuellement.

Au niveau du branchement, sur le module X2M de l'UI, je suis comme ça :
8 = fil noir
9 = fil bleu
10 = fil marron

Est-ce que l'un d'entre vous saurait me dire si c'est bon ou pas ? J'ai lu les docs mais je ne dispose peut-être pas des connaissances pour tout comprendre...
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Branchement servomoteur vanne 3 voies

Message par Vforce »

Salut

Quelle est la référence de ton moteur ?
Avatar du membre
rr1
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
Localisation : Cholet 49 maine et loire

Re: Branchement servomoteur vanne 3 voies

Message par rr1 »

inverse le marron et le noir,
chacun commande un sens de rotation, le moteur s’arrêtant grâce au fin de course noir ou or
IMG_20201225_121219.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
Jubu71
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mar. déc. 22, 2020 11:45 am

Re: Branchement servomoteur vanne 3 voies

Message par Jubu71 »

Merci pour vos réponses. Le moteur est un ARA655.

Si j'inverse le marron et le noir, le moteur tourne effectivement dans l'autre sens...mais reste tourné côté ECS !
Avatar du membre
rr1
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
Localisation : Cholet 49 maine et loire

Re: Branchement servomoteur vanne 3 voies

Message par rr1 »

le tiroir à l'intérieur de la vanne en bronze doit être positionné correctement en face des sorties
la flèche en plastique blanc indique l'orifice qui sera fermé
, pour cela appuyer fortement en profondeur sur le gros bouton rotatif noir afin de le débrayer du moteur,
ensuite tourner le tiroir de 90°sur le bon orifice et afin relâcher le gros bouton noir
si çà ne résout pas le problème, changer de place le pion hexagonal