Bonjour à tous
Infos utiles:
Pac daikin altherma 3 8kw moyenne temperature avec ballon ecs 240l
Installée octobre 2020
Je viens vers vous car j ai remarqué hier que le ventilo de l unité exterieur ne tourne pas quand la pac chauffe l'ecs.
En effet la pac est réglée pour chauffer l ecs à 14h.
L eau chauffe mais le ventilo exterieur ne tourne pas.
Sur la pac dans le menu information/actionneur avant que ça chauffe tout est dur "arret" et à 14h quand ça se met à chauffer j ai pompe qui est sur "marche" et chauffage d appoint 2 qui est sur "marche". Le reste est sur "arret"(même compresseur, ce qui me parait bizarre)
Pas d erreur dans l historique et pas de code erreur qui apparait.
Pas de soucis sur le tableau elec (disjoncteur ok)
L eau du ballon est affichée à 45° avant de commencer à chauffer
Pression à 1,4 barre
Debit à 0 avant de chauffer et à 17 quand ça commence à chauffer
J ai redemarré les 2 unités en esperant que ça changerai quelque chose mais rien
Merci d avance à ceux qui pourront essayer de m aider
10k€, même pas 1 an, et ça commence déja à bugger
unité exterieur ne tourne pas
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. juil. 07, 2021 4:44 pm
- Vforce
- Accro
- Messages : 266
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: unité exterieur ne tourne pas
Salut
C'est un problème de réglage des paramètres.
Elle chauffe donc seulement avec la résistance électrique.
C'est un problème de réglage des paramètres.
Elle chauffe donc seulement avec la résistance électrique.