Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Répondre
Ultis
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. août 22, 2022 6:33 pm

Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par Ultis »

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous parce que, ma PAC me fait des trucs bizarre sur la conso avec l'appoint et autre truc, je n'arrive pas à savoir quel est la différence entre les modes de pompe "continu" et "échantillon" (dans le menu chauffage/refroidissement -> mode pompe -> continu ou échantillon).

Niveau conso, j'ai remis le chauffage vendredi matin (je suis en chauffage au sol sur loi d'eau), et ce qui me chagrine c'est qu'en regardant mes temps de fonctionnement, l'appoint à fonctionné 24h et le compresseur seulement 10h pour mon chauffage, par conter pour l'ECS uniquement le compresseur.

Pourquoi l'appoint s'enclenche alors qu'il ne fait pas non plus hyper froid dehors (~5° le matin)? Niveau économie c'est pas terrible...

Autre question pendant que j'y suis, j'envisage de mettre un thermostat d'ambiance Delta dore radio, le TYBOX 5150, qu'en pensez vous?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

Bye
Domidossantos
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. févr. 06, 2022 3:36 pm

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par Domidossantos »

Bonjour,

Pour le thermostat radio à la place du thermostat d'origine MADOKA, ça me semble une bonne idée car on peut le placer ou on veut. par contre, il marche en tout ou rien et ne communique pas avec la PAC.
Perso, j'ai pris l'option d'intaller un second thermostat dans une autre pièce en débranchant l'ancien.

POur la partie pompe continu ou échantillon, je me pose la même question et à ce jour aucun installateur Daikin n'a su me répondre.

Dominique
Domidossantos
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. févr. 06, 2022 3:36 pm

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par Domidossantos »

Oups !
j'ai oublié de parler du fonctionnement entre l'appoint et le compresseur.
Effectivement j'ai fait la même remarque que l'appoint se mettait en route alors que le compresseur "glandait", la température extérieure permettant largement son fonctionnement.
Depuis un an, j'ai carrément interdit le fonctionnement de l'appoint dans le menu.
par contre, j'ai un "vieux" compteur EDF qui controle la consommation de la PAC (et uniquement de la PAC) et je viens d'en rajouter un deuxième pour controler le fonctionnement uniquement de l'appoint. C'est pas difficile, l'appoint à un disjoncteur rien que pour lui.

Dominique.
Ultis
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. août 22, 2022 6:33 pm

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par Ultis »

Merci pour tes réponses, après je ne suis pas sur que le EKRTR discute bien plus que le TYbox 5150, qui a même une Régulation Proportionnelle Intégrale, enfin bref, je verrai bien lol.

Pour l'appoint j'ai fais comme toi, j'ai restreint dans le menu son utilisation et je ne me retrouve qu'avec la PAC qui tourne, je contrôle avec le temps de fonctionnement que je peux trouver sur le module intérieur. Et pour le coté échantillon ou continu, finalement tu te retrouves comme moi, ne pas savoir à quoi ça sert...
AMA
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : ven. déc. 16, 2022 2:35 pm

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par AMA »

Je ne suis pas un spécialiste mais Je me lance sur le mode pompe continu ou échantillon .
Sur ma doc de 2014 pour une EHBH08CAV3 , cela semble clair :
Continu : la pompe tourne en permanence quelque soit les conditions
Echantillon : la pompe tourne qu'en cas de demande chauffage ET tourne un peu toutes les 5 mn pour vérifier la température de l'eau et voir si besoin de chauffage ( dans le cas de la loi d'eau )
J'ai une autre possibilité :
Demande : dans le cas d'un pilotage par thermostat d'ambiance ( et donc pas loi d'eau ) la pompe se met en marche uniquement quand le thermostat demande du chauffage .
Voilà j'espère avoir été clair
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par bubus »

bonjour

peut-être confirmé par cet extrait:
daikin_echantil.PNG
pompe ne semble pas être la pompe à chaleur (compresseur inverter) mais le circulateur du réseau hydraulique de chauffage

voir le graphe des cycles en fct de TempératureDischarge TD
en ' continu ' le circul est tjs ON donc conso en permanence
en ' échantillon ' , le circul est activé toutes les 5mn lorsque (TD < consigne calculée) pour vérifier la T° eau du réseau chauffage % à la loi d'eau

l'extrait parle de mode non dispo lorsque " contrôle étendu du thermostat "

mais je n'ai aucune connaissance avec Daikin
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
sitro
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mai 04, 2021 11:46 am

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par sitro »

AMA a écrit : jeu. déc. 22, 2022 3:28 pm
Demande : dans le cas d'un pilotage par thermostat d'ambiance ( et donc pas loi d'eau ) la pompe se met en marche uniquement quand le thermostat demande du chauffage .
Je pense que vous faites une erreur : ce n'est pas parce que vous avez un thermostat d'ambiance que la PAC ne fonctionnerait pas en loi d'eau
Përso, sur ma PAC altherma 3H de 2021 , le [F-0D] est à 2 (sur demande) J'ai un thermostat d'ambiance Madoka, pour autant la pac fonctionne en loi d'eau.
Ultis
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. août 22, 2022 6:33 pm

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par Ultis »

Pour le coup, l'explication sur le mode continu ou échantillon, parait logique au vu de ce que cela pourrait impliquer, couillon que ce ne soit pas indiqué dans les nouveaux manuel, ça éviterai de se poser trop de questions...

Pour le thermostat d'ambiance, je pense que les deux sont compatibles, loi d'eau et thermostat, en prenant en compte la température extérieure et l'apport de l’ensoleillement grâce au thermostat d'ambiance, on peut un peu mieux gérer la température, j'ai vu ma maison monter à 25° juste parce que le soleil tape sur les baies, et pourtant avec 3° degrés dehors la pac continuez de tourner pour chauffer en rapport avec la loi d'eau sans nécessité au vu de la température intérieure.

Bon maintenant l'autre question c'est de savoir ou est ce que je branche le module radio, j'ai le schéma du delta dore, spécifique PAC "réversible", mais je ne retrouve plus le schéma pour ma daikin que j'avais réussi à trouver :'(
Ultis
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. août 22, 2022 6:33 pm

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par Ultis »

Niveau câblage j’ai trouvé ça, mais ce n’est pas pour mon groupe intérieur qui est un EHVH

En page 11

https://www.daikin.eu//content/dam/docu ... tml#page11
Ultis
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. août 22, 2022 6:33 pm

Re: Altherma 3 RF - mode pompe continu ou échantillon

Message par Ultis »

Du coup j’ai trouvé pour le câblage, rien de noté sur le mode d’emploi mais en démontant pour voir les borniers, je suis tombé sur les explications de tous les borniers et où brancher quoi.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »