Problème Compresseur et loi d'eau
Posté : ven. nov. 25, 2022 9:09 pm
Bonsoir,
J'ai chez moi une PAC Daikin Altherma Basse température ERLQ006CAV3 pour l'extérieur et EHBX08CB3V pour l'intérieur pour une maison RT2012 de plein pied de 117m². Je précise que j'habite dans les Landes.
Installé en 2015, je l'ai toujours laissée fonctionner avec le thermostat d'ambiance à une consigne de 20°C.
Compte tenu de la hausse du prix de l'électricité, je me suis décidé à essayer d'optimiser son fonctionnement et je me suis donc penché sur la loi d'eau et ai lu de nombreux sujets de ce forum.
J'ai donc décidé de modifier la loi d'eau qui était réglée trop haut (les réglages de base très certainement): 35°C en TD pour -10°C extérieur et 25°C pour 15°C extérieur. Mon objectif est d'obtenir une température intérieure relativement stable de 19,5°C.
Je suis passé à 33°C pour -10°C extérieur et 22°C pour 15°extérieur. Ce réglage m'a permis d'obtenir 19°C pour une température extérieure de 3°C.
Mais un problème est apparu : le compresseur s'est arrêté de fonctionner quand j'ai dépassé la température extérieure de 7°C vers 9h du matin soit pour une TD proche de 25°C, il n'a redémarré que la nuit suivante quand la température extérieure est descendue à nouveau en dessous de 7°C. La température intérieure a donc doucement baissé tout au long de la journée bien qu'un peu compensée par un petit apport solaire.
J'ai modifié la loi d'eau en passant à 24°C pour 15° extérieur, le compresseur s'est cette fois arrêté de fonctionner pour une température extérieure de 10°C soit également pour une TD proche de 25°C.
J'avais bien entendu réglé le thermostat d'ambiance à 22°C pour être tranquille. Je suis même passé en loi directement sans gestion avec le thermostat. Cela ne change rien.
Je ne comprends pas pourquoi le compresseur s'arrête alors qu'il est marqué dans le manuel installateur qu'il fonctionne avec une eau à partir de 15°C.
J'ai peut-être oublié de régler un paramètre mais j'ai vraiment épluché le manuel et n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
D'avance merci,
fabien
J'ai chez moi une PAC Daikin Altherma Basse température ERLQ006CAV3 pour l'extérieur et EHBX08CB3V pour l'intérieur pour une maison RT2012 de plein pied de 117m². Je précise que j'habite dans les Landes.
Installé en 2015, je l'ai toujours laissée fonctionner avec le thermostat d'ambiance à une consigne de 20°C.
Compte tenu de la hausse du prix de l'électricité, je me suis décidé à essayer d'optimiser son fonctionnement et je me suis donc penché sur la loi d'eau et ai lu de nombreux sujets de ce forum.
J'ai donc décidé de modifier la loi d'eau qui était réglée trop haut (les réglages de base très certainement): 35°C en TD pour -10°C extérieur et 25°C pour 15°C extérieur. Mon objectif est d'obtenir une température intérieure relativement stable de 19,5°C.
Je suis passé à 33°C pour -10°C extérieur et 22°C pour 15°extérieur. Ce réglage m'a permis d'obtenir 19°C pour une température extérieure de 3°C.
Mais un problème est apparu : le compresseur s'est arrêté de fonctionner quand j'ai dépassé la température extérieure de 7°C vers 9h du matin soit pour une TD proche de 25°C, il n'a redémarré que la nuit suivante quand la température extérieure est descendue à nouveau en dessous de 7°C. La température intérieure a donc doucement baissé tout au long de la journée bien qu'un peu compensée par un petit apport solaire.
J'ai modifié la loi d'eau en passant à 24°C pour 15° extérieur, le compresseur s'est cette fois arrêté de fonctionner pour une température extérieure de 10°C soit également pour une TD proche de 25°C.
J'avais bien entendu réglé le thermostat d'ambiance à 22°C pour être tranquille. Je suis même passé en loi directement sans gestion avec le thermostat. Cela ne change rien.
Je ne comprends pas pourquoi le compresseur s'arrête alors qu'il est marqué dans le manuel installateur qu'il fonctionne avec une eau à partir de 15°C.
J'ai peut-être oublié de régler un paramètre mais j'ai vraiment épluché le manuel et n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
D'avance merci,
fabien