Page 1 sur 1

probleme dégivrage

Posté : ven. déc. 02, 2022 10:12 am
par jodub
bonjour a tous
j'ai un problème sur une pac daikin qui ne veut plus faire son cycle de dégivrage, j'ai lu en fouinant un peu partout qu'il y a un bouton dégivrage forcé sur l'unité extérieur mais j'ai 3 bouton le sw1, le sw2 et le sw3 .
d'après la notice le sw1 est pour faire du froid forcé après avoir basculé le sw2 sur cool
reste le sw3, a quoi sert il ?
petite photo
Imagemerci de votre aide

Re: probleme dégivrage

Posté : dim. déc. 04, 2022 7:00 am
par rr1
merci de préciser le type de machine ?
pour nous c'est le SW4 pour le dégivrage forcé,
bien regarder s'il si trouve ?
généralement il pourrait se déclencher un dégivrage toutes les 6 heures, pour une temp inférieure à 5°c ,
toutes les 2 heures pour une temp inférieure à -5°c
mais il peut se faire plus tôt, si certaines conditions sont réunies,
surtout une température critique du gaz à l'évaporateur extérieur (zone grise), sonde OR4T,
que le compresseur a tourné en continu au minimum 25mn d'affilé,
degivrage-conditions2.jpg
le dégivrage prend fin en fonction des critères suivants
degivrag.JPG