Frequence degivrage PAC Daikin

Message par boby317 »

Bonjour je possède une pac daikin altherma 3 air/eau de 8kw, branché sur un réseau de radiateur acier , quelqu'un pourrait me dire à partir de quelle température la pac dégivrer et à quelles fréquences ? Et si c'est normal que les résistances se mettent en route même à 3 degrés extérieurs pour dégivrer? Merci pour votre aide
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Frequence degivrage PAC Daikin

Message par Vforce »

Salut

C'est toutes les 40mn a partir de 7°c suivant l'écart de l'évaporateur.

A 3°c extérieur rien d'anormal.