Posté : lun. févr. 27, 2023 2:09 pm
par boby317
Bonjour je possède une pac daikin altherma 3 air/eau de 8kw, branché sur un réseau de radiateur acier , quelqu'un pourrait me dire à partir de quelle température la pac dégivrer et à quelles fréquences ? Et si c'est normal que les résistances se mettent en route même à 3 degrés extérieurs pour dégivrer? Merci pour votre aide

Re: Frequence degivrage PAC Daikin

Posté : ven. avr. 07, 2023 8:13 am
par Vforce
Salut

C'est toutes les 40mn a partir de 7°c suivant l'écart de l'évaporateur.

A 3°c extérieur rien d'anormal.