Consommation electrique PAC en veille

Répondre
Galou
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : sam. avr. 15, 2023 12:17 am

Consommation electrique PAC en veille

Message par Galou »

Bonjour,

Je viens de faire installer une PAC daikin altherma moyenne température en 16kw.
Voici mon problème, depuis son installation ma consommation electrique a augmenté fortement même quand la PAC ne tourne pas.
Est ce normal ?
Je suis passé de 0.08kwh a 0.45 kwh...

Une autre question, ayant des radiateur thermostatique je n'ouvre pas tous les radiateurs, notamment dans les chambres.
Cela pose t'il problème ou pas ?

Merci pour vos futures réponses :smile2:
Galou
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : sam. avr. 15, 2023 12:17 am

Re: Consommation electrique PAC en veille

Message par Galou »

Help ! :cry:
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: Consommation electrique PAC en veille

Message par w36xb2w »

Bonjour
tu es avec des radiateurs.
Il en faut toujours 1 d'ouvert.
La différence de température intérieure et celle extérieur à une influence sur la conso.

Il faut savoir si:
Tu as un circulateur qui fonctionne en permanence ou non.
Un ballon ECS avec ou sans réssitances

Ne pas oublier que:
Le module de commande consomme.
Le dégivrage consomme.
Le ventilo consomme.
Les résistances, si elles entrent en fonction, consomment.

La différence entre la température des chambres et les parties chauffée a une incidence , c'est pour cette raison qu'avec ma PAC je chauffais toute la maison mais a des températures différentes pour une conso pratiquement la même.

Voir mon pseudo et mes messages sur STIEBEL
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Galou
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : sam. avr. 15, 2023 12:17 am

Re: Consommation electrique PAC en veille

Message par Galou »

Merci pour la réponse.

Pour les radiateurs il y en a toujours plusieurs d'ouverts donc c'est bon.
Les résistance non jamais fonctionné, j'ai vérifié sur l'unité centrale.
Pour la consommation la pac m'indique 83kw consommé pou 290 produit. Il n'y a pas non plus de soucis de ce côté là.

Pour le circulateur même toujours sous pression, 10kwh par jour c'est excessif.

Le problème est là. Là pac même me fait consommé en permanence 0.40kwh qu'elle soit active ou non.

Est ce normal car à l'année sa fait 3650kwh soit plus de 700 euros pour une veille...
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: Consommation electrique PAC en veille

Message par w36xb2w »

Bonjour
Fait elle ECS en plus ?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Galou
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : sam. avr. 15, 2023 12:17 am

Re: Consommation electrique PAC en veille

Message par Galou »

Bonjour,

Oui elle fait ecs mais je l'ai disjoncté 2h hier et la consommation electrique n'a pas bougé, je suis toujours sur une base de 0.45 kwh par heure.
J'ai aussi installé un adoucisseur, je l'ai disjoncté aussi et rien à changé.
Il me reste ma pompe immergée qui m'alimente en eau, je possède un puit ou l'eau est potable.
A l'installation de la pac la pression de la cloche à eau a été augmenté par l'installateur... Cela a peut être impacté la pompe...
Sinon je vois pas d'où sa vient.
Galou
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : sam. avr. 15, 2023 12:17 am

Re: Consommation electrique PAC en veille

Message par Galou »

Je viens de trouver le problème, il vient de la pompe immergée.
L'installateur avait augmenté la pression et du coup il tourne en continue depuis cela.
Maintenant il va falloir remettre une pression qui fasse qu'elle ne tourne pas en continue.
sitro
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mai 04, 2021 11:46 am

Re: Consommation electrique PAC en veille

Message par sitro »

Galou a écrit : dim. avr. 16, 2023 12:16 pm Merci pour la réponse.

Pour les radiateurs il y en a toujours plusieurs d'ouverts donc c'est bon.
Les résistance non jamais fonctionné, j'ai vérifié sur l'unité centrale.
Pour la consommation la pac m'indique 83kw consommé pou 290 produit. Il n'y a pas non plus de soucis de ce côté là.

Pour le circulateur même toujours sous pression, 10kwh par jour c'est excessif.

Le problème est là. Là pac même me fait consommé en permanence 0.40kwh qu'elle soit active ou non.

Est ce normal car à l'année sa fait 3650kwh soit plus de 700 euros pour une veille...
Bonjour,
Bon donc c'est la pompe immergée.
De toute façon, il me semble que votre calcul est erroné sur la conso.

Vous passez de 0,08kWh à 0,45kWh en continu soit un différentiel de 0,37kW pour chaque heure.
A supposé que le chauffage tourne 6 mois sur l'année cela nous amènerait à :
365 jours / 2 X 24 h X 0,37 kW = 1620 kWh
au grand maxi 1620kWh à 20 cents le kWh ca ferait 320€ mais en réalité vous verrez que de temps en temps le circulateur s'arrête aussi et ne reste en fonction que l'électronique qui souvent consomme des Watts réactifs non comptabilisé.

Par contre il est bien possible que votre pompe immergée fonctionne 365 jours par an et à cette conso il vaut mieux payer l'eau de la ville.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »