Code d'erreur AA sur Altherma avec EKHBH00AA3V3
Posté : dim. nov. 19, 2023 3:04 pm
Bonjour,
J'ai un code d'erreur AA sur mon Altherma EKHBH00AA3V3.
Un chauffagiste est passé, a pris une chataigne sur Q1L et a contacté Daikin qui conseille le remplacement de la résistance (1270€ht).
Mais j'ai de gros doutes.
Mon cas est très similaire à celui de junior76: Erreur AA sur PAC Daikin avec unité intérieure EKHBX007AC6V3
Moi aussi j'ai déjà eu ce code d'erreur l'an passé mais un réarmement de la protection de surchauffe avait permis de relancer la PAC. Pas cette année.
La différence est que je n'ai pas d'ECS.
Avant de sauter à sa conclusion qui a été de changer de carte électronique (300€), j'aimerais faire quelques tests (je sais manier un multimètre mais ma limite c'est la micro-électronique).
Pouvez-vous me guider pour savoir quoi tester?
Par exemple j'ai suivi les préconisations:
Débrancher X3A et de vérifier sur le connecteur coté fils si il y a bien continuité (pour vérifier Q1L).
Débrancher X21A et de vérifier sur le connecteur coté fils si il y a bien continuité (pour vérifier Q2L).
Or je n'ai de continuité ni dans un cas ni dans l'autre. Qu'en déduire? ou alors fallait-il faire ce test sous tension?
Bref comme junior76, si quelqu'un aurait la compétence et la gentillesse de me guider ce serait top!
Cordialement,
J'ai un code d'erreur AA sur mon Altherma EKHBH00AA3V3.
Un chauffagiste est passé, a pris une chataigne sur Q1L et a contacté Daikin qui conseille le remplacement de la résistance (1270€ht).
Mais j'ai de gros doutes.
Mon cas est très similaire à celui de junior76: Erreur AA sur PAC Daikin avec unité intérieure EKHBX007AC6V3
Moi aussi j'ai déjà eu ce code d'erreur l'an passé mais un réarmement de la protection de surchauffe avait permis de relancer la PAC. Pas cette année.
La différence est que je n'ai pas d'ECS.
Avant de sauter à sa conclusion qui a été de changer de carte électronique (300€), j'aimerais faire quelques tests (je sais manier un multimètre mais ma limite c'est la micro-électronique).
Pouvez-vous me guider pour savoir quoi tester?
Par exemple j'ai suivi les préconisations:
Débrancher X3A et de vérifier sur le connecteur coté fils si il y a bien continuité (pour vérifier Q1L).
Débrancher X21A et de vérifier sur le connecteur coté fils si il y a bien continuité (pour vérifier Q2L).
Or je n'ai de continuité ni dans un cas ni dans l'autre. Qu'en déduire? ou alors fallait-il faire ce test sous tension?
Bref comme junior76, si quelqu'un aurait la compétence et la gentillesse de me guider ce serait top!
Cordialement,