ECS tiède après une seule douche, voir sans consommation préalable
Posté : dim. déc. 10, 2023 4:41 pm
Bonjour,
je suis l'heureux possesseur d'une PAC Daikin Altherma 3 RF, avec un chauffe eau intégré de 180L.
Celui-ci était réglé à 50°, mais l'eau était souvent tiède, après parfois une courte douche. Je l'ai donc monté à 55° pour voir, sans résultats (même si je n’attendais pas un miracle pour 5°).
En fait la température du ballon, indiqué sur l'écran de contrôle de la PAC, indique assez vite des température autours de 35° ce qui commence à ne plus être très chaud. Je me demande pourquoi l'ECS n'est pas réchauffée avant. Un hystérésis de 15 ou 20° est-il possible? Je ne trouve pas où vérifier ce dernier, mais ça me semblerait énorme.
Une autre hypothèse est que l'eau se refroidisse jusqu'à 40° sans réaction de la PAC, qu'une douche intervienne à ce moment en tirant fort sur l'eau chaude (qui n'est déjà plus si chaude, donc peu d'adjonction d'eau froide), et que le ballon continue donc rapidement sa course vers les 30°, voir moins avec les douches suivantes, avant d'être enfin réchauffée.
Mes question sont donc :
- comment contrôler le seuil à partir duquel la PAC lance le réchauffage de l'eau? Quel pourrait être le "bon" seuil" par rapport à la consigne? Evidemment ce seuil dépend de l'usage de chacun mais en gros, un seuil de 20° par rapport à la consigne est-il cohérent? Je ne trouve pas la réponse dans la notice.
- Si mon diagnostique est le bon, une programmation du réchauffage de l'ECS en fin d'après-midi avant les principales conso d'eau chaude pourrait-elle résoudre mon problème? Ce réglage est-il de niveau "utilisateur"? Je n'en trouve pas trace dans les différents menus.
Merci de votre aide!
Bonne soirée!
je suis l'heureux possesseur d'une PAC Daikin Altherma 3 RF, avec un chauffe eau intégré de 180L.
Celui-ci était réglé à 50°, mais l'eau était souvent tiède, après parfois une courte douche. Je l'ai donc monté à 55° pour voir, sans résultats (même si je n’attendais pas un miracle pour 5°).
En fait la température du ballon, indiqué sur l'écran de contrôle de la PAC, indique assez vite des température autours de 35° ce qui commence à ne plus être très chaud. Je me demande pourquoi l'ECS n'est pas réchauffée avant. Un hystérésis de 15 ou 20° est-il possible? Je ne trouve pas où vérifier ce dernier, mais ça me semblerait énorme.
Une autre hypothèse est que l'eau se refroidisse jusqu'à 40° sans réaction de la PAC, qu'une douche intervienne à ce moment en tirant fort sur l'eau chaude (qui n'est déjà plus si chaude, donc peu d'adjonction d'eau froide), et que le ballon continue donc rapidement sa course vers les 30°, voir moins avec les douches suivantes, avant d'être enfin réchauffée.
Mes question sont donc :
- comment contrôler le seuil à partir duquel la PAC lance le réchauffage de l'eau? Quel pourrait être le "bon" seuil" par rapport à la consigne? Evidemment ce seuil dépend de l'usage de chacun mais en gros, un seuil de 20° par rapport à la consigne est-il cohérent? Je ne trouve pas la réponse dans la notice.
- Si mon diagnostique est le bon, une programmation du réchauffage de l'ECS en fin d'après-midi avant les principales conso d'eau chaude pourrait-elle résoudre mon problème? Ce réglage est-il de niveau "utilisateur"? Je n'en trouve pas trace dans les différents menus.
Merci de votre aide!