Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin

T° eau élevée...

T° eau élevée...

Messagepar Geraub » Mar Fév 21, 2017 6:17 pm

Bonsoir,

Quelques temps que je n'étais point venu vous importuner avec mes questions de débutants...

Depuis que j'ai pu appréhender un peu les arcanes de la LE, j'ai trouvé les bons réglages et ma température intérieure est maintenant constante autour des 21°; à 0,5° près.

3_01 = -10
3_02 = 18
3_03 = 56
3_04 = 33

J'ai eu le temps cet après midi de suivre une phase de démarrage et me suis aperçu que la température d'eau du chauffage montait jusqu'à 60° (il faisait 10° dehors) alors que le graphe de ma courbe de LE m'indique que pour 10° de T° ext mon eau est à 40°...

De plus pendant cette phase, l'ECS est aussi remonter de 36° à 50° alors que je croyais que les deux ne pouvaient pas fonctionner ensemble?

Si vous avez des éclaircissements...

Cdlt
Geraub
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Mar Nov 22, 2016 4:47 pm

Re: T° eau élevée...

Messagepar carlos55 » Mar Fév 21, 2017 8:47 pm

vanne trois voies qui est partiellement ouverte
carlos55
Accro
Accro
 
Messages: 358
Inscription: Mer Aoû 27, 2008 9:18 pm
Localisation: Meuse

Re: T° eau élevée...

Messagepar nop » Mar Fév 21, 2017 11:01 pm

ou alors la machine était en ecs a ce moment la !

nop
http://www.drpac.fr - Dépannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 655
Inscription: Ven Fév 06, 2015 3:16 pm

Re: T° eau élevée...

Messagepar Geraub » Mer Fév 22, 2017 10:20 am

nop a écrit:ou alors la machine était en ecs a ce moment la !

nop


Oui mais cela n'explique pas la T° eau entrante aussi haute...si?

cdlt
Geraub
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Mar Nov 22, 2016 4:47 pm

Re: T° eau élevée...

Messagepar Geraub » Mer Fév 22, 2017 10:24 am

carlos55 a écrit:vanne trois voies qui est partiellement ouverte


Elle est où cette vanne sur mon installation (viewtopic.php?f=46&t=17497)?

cdlt
Geraub
Actif
Actif
 
Messages: 24
Inscription: Mar Nov 22, 2016 4:47 pm

Re: T° eau élevée...

Messagepar nop » Mer Fév 22, 2017 10:50 am

elle est dans la machine , dans le compartiment tout en bas.

nop
http://www.drpac.fr - Dépannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 655
Inscription: Ven Fév 06, 2015 3:16 pm


Retourner vers Section ALTHERMA Daikin

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité