Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par philpencran »

Bonjour,

J'ai une pompe à chaleur Daikin air-eau de 2008; unité ext: ERHQ007AD - unité int: EKHBH008AA3V3 - 6.84 kW – COP 4.34 – 7/35°C
J'ai mis en place un système de monitoring de températures et conso.

En visualisant les températures de départ / retour fluide R410A et départ / retour eau au condenseur, je pense avoir un problème de température d'entrée fluide à 52°c ! au lieu de 38-40°c avec une conso de 2300W au lieu d'environ 700W, température extérieur de 12°c et une température consigne eau de 35°c. Je n'ai pas la possibilité de vérifier les pressions HP et BP. La température retour fluide R410A à 27°c semble correct.

La seule façon d'obtenir une température fluide d'entrée R410A d'environ 38-40°c est de mettre une température consigne eau de 29°c.
Ci-dessous un comparatif avec une PAC air/eau similaire à la mienne avec ma PAC et un relevé de données lorsque que la température départ eau atteint 33°c.
Pour info, l'ancien propriétaire a changé le compresseur, le ventilateur et la carte éléctronique de l'unité extérieure.
Quelle est est selon vous la cause probable d'une température d'entrée fluide à 52°c et une conso excessive de 2300W ?

Merci à la communauté pour votre aide.
Cordialement, Philippe
probleme_Daikin.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 269
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par Vforce »

Salut

Tu peux nous donnez les valeurs côté froid 410 ?

Ça ressemble a une fuite côté 134.
philpencran
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. mai 04, 2024 12:05 pm

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par philpencran »

Je n'ai pas encore installé de sondes de températures sur l'unité ext: ERHQ007AD. Je ne comprends pas ce que cela veux dire, une fuite côté 134.
Ou faut-il placer les sondes de températures côté froid pour connaître la cause du problème ?
A@
Esster
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mar. mai 14, 2024 8:42 am

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par Esster »

Bonjour,

52°C pour une température d'entrée fluide, c'est chaud comme un canapé. Avec cette conso excessive, ta facture risque de ressembler à un amortisseur après une virée en 4x4 sur une route cabossée. Peut-être que les réparations antérieures ont foutu le bordel dans le système. J'espère que la communauté pourra te filer un coup de main pour résoudre ce mystère.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 269
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par Vforce »

Salut une fuite sur la partie frigorifique au R134a.

Tu as un schéma frigorifique ?
Répondre