Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin

Signification symbole sur console daikin

Signification symbole sur console daikin

Messagepar stephk » Mar Nov 28, 2017 2:15 pm

Bonjour,

Quelqu'un a quoi correspond le symbole qui ressemble à un nuage ? (photo en pièce jointe)
Il est apparu depuis que j'ai installé un thermostat intérieur et changer le mode de control de TA à TA ext

Pour signaler que je suis en control TA est ?
Fichiers joints
IMG_20171127_073322.jpg
Avatar de l’utilisateur
stephk
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 2306
Inscription: Lun FĂ©v 06, 2006 3:08 pm
Localisation: Bretagne

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar Vforce » Mar Nov 28, 2017 7:59 pm

Salut

Cela signifie qu'elle est sur une loi d'eau.

Pourquoi passer de TA (thermostat de la télécommande avec la loi d'eau modulable en fonction de la T ext et T int) à TA ext (thermostat contact sec sur loi d'eau fixe) ?
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 523
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar stephk » Mar Nov 28, 2017 8:24 pm

Salut,

Curieux, j'ai toujours été en loi d'eau et j'avais pas ce symbole avant de changer en mode TA ext.

Mon thermostat daikin est sur le module interieur dans l'arrière cuisine, pas top pour réguler la température dans le séjour, c'est pour ça que j'ai installé un thermostat dans le séjour pour couper la PAC lorsque la T°c grimpe avec les baies vitrées
Comment ça, loi d'eau fixe lorsque l'on utilise un thermostat extérieur, c'est plus une loi d'eau si la T°c de l'eau est fixe :(

Avec le thermostat/télécommande daikin en mode TA, la loi d'eau module en fonction de la T°c intérieur également ?

J'ai Ă©galement le symbole de la cle Ă  molette qui s'affiche, quel est sa signification exacte ?

Merci
Avatar de l’utilisateur
stephk
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 2306
Inscription: Lun FĂ©v 06, 2006 3:08 pm
Localisation: Bretagne

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar Vforce » Mar Nov 28, 2017 9:40 pm

Salut

Avec TA ext tu es en loi d'eau avec TON thermostat en coupure haute seulement.

Si tu es en TA ext (réglée à 22) et avec une loi d'eau qui est règlé pour 20°c tu n'y arriveras jamais.
Tout comme si, tu a ta loi d'eau pour 20°c et que tu mets ton TA ext sur 18°c elle fera beaucoup de plus de On-Off que si tu est sur TA,et SURTOUT elle n'aura peut-être plus les temps minimum pour faire ses dégivrages/retour d'huile.

Avec TA (télécommande) ta loi d'eau module en fonction de la température extérieure et de l'ecart entre ta consigne et ta température intérieure, comme une vraie regul.

Tu peux avoir -5°c ext et 19,5°c intérieur pour une consigne a 20°c donc elle envoie de l'eau a 25°c au lieu de 35°c par exemple.

Pour ta clé cela veux dire que tu es en mode installation.
Mets toi sur l'Ă©cran normal
Appui sur le i (en haut a gauche) jusqu'Ă  qu'elle disparaisse (environ 5s)

Si tu peux dire un fils et mettre ta télécommande dans l'ambiance en TA je te le conseille fortement pour la PAC et les économies.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 523
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar stephk » Mar Nov 28, 2017 10:54 pm

ok, merci pour ces infos.

Mais, en mode TA ext, j'ai actuellement un fonctionnement 'anormal', la PAC fait des on/off sans arret, alors que le thermostat n'est pas en demande, et sur la telecommande daikin, le symbole en bas Ă  droite, n'a pas le cercle qui indique que la PAC fonctionne ! On peut le voir sur mon itow.
Avatar de l’utilisateur
stephk
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 2306
Inscription: Lun FĂ©v 06, 2006 3:08 pm
Localisation: Bretagne

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar Vforce » Mar Nov 28, 2017 11:12 pm

Salut

Qu'est ce qui fait des on-off le groupe extérieur ? Le circulateur ?
Je vois pas sur itow vu qu'il n'y a pas l'Ă©tat de ton thermostat.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 523
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar stephk » Mar Nov 28, 2017 11:51 pm

Le groupe extérieur.
Jusqu'aujourd'hui cela fonctionnait à ça prêt que la PAC avait une consigne de 22°c pour la loi d'eau !

Bon, je suis repassé en TA pour le moment.
Avatar de l’utilisateur
stephk
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 2306
Inscription: Lun FĂ©v 06, 2006 3:08 pm
Localisation: Bretagne

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar Vforce » Mer Nov 29, 2017 5:41 pm

Salut

C'est quoi comme thermostat que tu as ?
En loi d'eau sur l'altherma c'est 25°c minimun comme consigne, en dessous soit elle attends soit c'est les résistances.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 523
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar alain30 » Mer Nov 29, 2017 11:11 pm

Bonsoir,
Ne connaissant pas les PAC Daikin, je ne te serai d'aucune utilité: désolé.
Un peu hors sujet :evil:
Pour obtenir un Ubat de 0.272 W/m2.°C quel est le type d'isolation employé: ITE ou ITI.
Quels sont les différents isolants, leur épaisseur et le matériau de construction? STP
Pourquoi la sonde DĂ©part PAC est Ă  0?
Avatar de l’utilisateur
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
 
Messages: 3032
Inscription: Lun Oct 27, 2008 2:20 pm
Localisation: 30 Salindres

Re: Signification symbole sur console daikin

Messagepar stephk » Mer DĂ©c 13, 2017 12:35 am

Bonsoir,

Le thermostat est tout simple acheté sur amazon:
https://www.amazon.fr/Thermostat-Num%C3 ... thermostat

C'est une ITI sur brique BGV thermo+ avec enduit d'étanchéité à l'air à l'intérieur.
Isolant mur : 140mm de GR32
Sol: 100mm de polyuréthane projeté
Toiture: 140mm de polyuréthane + 120mm de laine de bois

La sonde de départ est débranché, elle me faisait planté l'ensemble !
Avatar de l’utilisateur
stephk
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 2306
Inscription: Lun FĂ©v 06, 2006 3:08 pm
Localisation: Bretagne


Retourner vers Section ALTHERMA Daikin

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités