Messagepar sguelec » Dim DĂ©c 10, 2017 9:48 pm

Bonjour
Je rencontre un problème avec le code 7H uniquement sur l'eau chaude sanitaire.
Pour le chauffage sur plancher chauffant : aucun problème.

Le réparateur est venu et a changé le circulateur (nouveau model préconisé Daikin : Denfoss)
Mais le problème persiste.
Il décide maintenant de changer le moteur de la vanne 3 voies qui selon lui serait défaillante...
Mais ça fait 3 semaines de j'attends un devis, et m'a laisser le soin de forcer l'ECS en manuel tous les jours et la vanne 3 voies forcées sur le plancher chauffant...
Au départ, ça faisait bizarre quand l'ECS se lançait et que ça envoyé de l'eau à 40° dans le plancher chuffant...

Depuis le temps, j'ai essayé de reprendre les choses en main...
Mes constats : j'ai remarqué que quand je bascule la vanne 3 voies à fond vers le ballon : Code 7H dès que ça monte en température : autour de 35-40°C
Si je bascule (à la main, le moteur de la vanne 3 voies est démonté) sur la position ballon ECS, MAIS PAS COMPLETEMENT... : plus de code 7H. Bien sur, l'eau chaude est bien là, la plancher chauffant prend aussi une partie de l'eau chaude... Mais bon, c'est précaire...mais ça marche en attendant un diagnostique plus poussé du réparateur...

Autre constat : j'ai des fuites d'eau sur la vannes de sécurité (celle toute en haut, bouton rouge)
Elle a déjà fait l'objet d'un remplacement, il y a un an.
Sans remettre un seul litre dans le circuit, j'en suis Ă  mon 2e seau de 11L en 3 semaines...
D'oĂą pourrait provenir cette eau ??
- Vanne qui permet de réinjecter de l'eau de ville dans le circuit qui serait foireuse ?
- serpentin du circuit d'eau chaude dans le ballon qui serait percé ?

J'ai noté qu'en baissant la pression d'eau de la maison à 2 bars, plus de fuite
En remontant à >3 bars... ça refuit...

Perso : j'ai l'impression que le code 7H provient d'un perte de débit quand j'envoie vers le ballon, comme si le serpentin intérieur était percé ou colmater.

Bref, j'en appelle à vos lumières, car le problème a l'air assez curieux.
Auriez vous un moyen de diagnostiquer ça de manière fiable ?
Je pensais vidanger mon ballon à fond et lancer l'ECS : si de l'eau s'écoule : Serpentin percé.

Merci pour votre aide

Stéphane

Modèle de PAC : Daikin Altherma de 2008 (unité interieure EKHBX008AA6V3 + Ballon ECS daikin 300L). Aucun problème côté compresseur.
Pac Air/Eau Daikin Altherma
Installé en 2008
Unité extérieure: ERHQ008AD
Unité intérieur : EKHBX008AA6V3
2 plancher chauffant (RdC/1ere Ă©tage) - 160m2 au total
Ballon ECS Daikin de 300L
sguelec
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 4
Inscription: Lun FĂ©v 26, 2007 11:49 pm
Localisation: Lannion

Re: code 7H sur eau chaude santaire

Messagepar Vforce » Dim DĂ©c 10, 2017 11:35 pm

Salut

Tu as posés les questions et donnés les réponses.
Tu as bien un problème de débit = 7H
Tu as bien une injection anormale dans ton réseau de chauffage = soupape rouge qui coule.

Essaye de fermer l'arrivée d'eau froide au ballon (groupe de sécurité) pendant une nuit et relève la pression sur la PAC avec et sans vanne fermée.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 527
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: code 7H sur eau chaude santaire

Messagepar sguelec » Mar DĂ©c 12, 2017 11:15 am

Bonjour
test effectué
ArrĂŞt de la vanne d'alimentation en eau froide du ballon pendant une nuit:
départ 2,5bars
matin : 3 bars
+ eau dans le seau

vanne d'alimentation en eau froide ouverte pendant toute une après midi (pas de chauffage ni ECS)
départ : 2,5 bars
fin de l'après midi : 3 bars
Pas d'eau dans le seau

je ne comprends plus rien...

un avis ?

Stéphane
Pac Air/Eau Daikin Altherma
Installé en 2008
Unité extérieure: ERHQ008AD
Unité intérieur : EKHBX008AA6V3
2 plancher chauffant (RdC/1ere Ă©tage) - 160m2 au total
Ballon ECS Daikin de 300L
sguelec
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 4
Inscription: Lun FĂ©v 26, 2007 11:49 pm
Localisation: Lannion

Re: code 7H sur eau chaude santaire

Messagepar Vforce » Mar DĂ©c 12, 2017 12:07 pm

sguelec a Ă©crit:Bonjour
test effectué
ArrĂŞt de la vanne d'alimentation en eau froide du ballon pendant une nuit:
départ 2,5bars
matin : 3 bars
+ eau dans le seau

vanne d'alimentation en eau froide ouverte pendant toute une après midi (pas de chauffage ni ECS)
départ : 2,5 bars
fin de l'après midi : 3 bars
Pas d'eau dans le seau

je ne comprends plus rien...

un avis ?

Stéphane


Avec vanne fermé = de l'eau dans le seau ?

La vanne ferme bien ?
Et le test de la vanne de remplissage ?
Le manomètre est fonctionnel ? (Mets un manomètre sur la prise du vase pour confirmation)
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 527
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: code 7H sur eau chaude santaire

Messagepar sguelec » Mar DĂ©c 12, 2017 9:41 pm

Oui, avec la vanne d'eau chaude fermé (normalement, ça marche bien, enfin, je pense)
Pendant la nuit, il y a eu remonté du débit 2.5->3 bars et un peu (1l) dans le seau.
Je peux aussi essayé avec l'arrêt de la vanne général d'arrivée d'eau de la maison pendant une nuit pour voir.

Pour la manomètre, j'ai testé. Il indique bien la même pression.

Concernant la vanne de remplissage du circuit, elle est de base fermée sauf quand je dois remonté la pression dans le circuit. Elle n'est pas facile à démonté, mais ça peut se tenter...

Stéphane
Pac Air/Eau Daikin Altherma
Installé en 2008
Unité extérieure: ERHQ008AD
Unité intérieur : EKHBX008AA6V3
2 plancher chauffant (RdC/1ere Ă©tage) - 160m2 au total
Ballon ECS Daikin de 300L
sguelec
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 4
Inscription: Lun FĂ©v 26, 2007 11:49 pm
Localisation: Lannion

Re: code 7H sur eau chaude santaire

Messagepar Vforce » Mer DĂ©c 13, 2017 10:50 am

Salut

Il faut tester en fermant la vanne d'eau chaude et en laissant ouvert les robinets d'eau chaude.
En chauffant l'eau se dilate et elle doit entré dans le circuit chauffage.

Sinon je vidange de la partie chauffage eau chaude, deux bouchons et voir la pression sans l'ecs, qui serai sur la résistance si ballon déporté.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 527
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: code 7H sur eau chaude santaire

Messagepar sguelec » Lun DĂ©c 18, 2017 12:48 pm

Hello
Le réparateur est passé ce matin.
pour lui, le serpentin dans le ballon ECS est colmaté (et peut être perçé=> à vérifier).
Il prévoit un décrassage via l'ajout d'un produit dans le circuit, et profitera pour mettre le circuit en pression à 5 bar en circuit fermé indépendant de la pac et voir si la pression diminue=> serpentin percé, et donc ballon à changer.

Stéphane
Pac Air/Eau Daikin Altherma
Installé en 2008
Unité extérieure: ERHQ008AD
Unité intérieur : EKHBX008AA6V3
2 plancher chauffant (RdC/1ere Ă©tage) - 160m2 au total
Ballon ECS Daikin de 300L
sguelec