Question technique que mon installateur ne sait répondre,:
j ai une PAC Daikin ERLQ008CV3 EHVH08S18CB3V Altherma duo.

Pour ECS J ai une programmation avec réchauffage. (confort à 10h 52 degré et éco à 17h 45degré)

A 10H le mode confort ce met en marche et si l’eau et à 40 degrés pour remonter à 52 c’est le groupe extérieur qui se déclenche.

Ce qui n’est pas bien normal , si l’eau est à 49 degré à 10h c’est l’appoint qui remonte l’eau jusqu’à 52.Dans ce cas ça devient un ballon traditionnel.

Pourquoi dans votre configuration initial de la PAC vous ne demandez pas que ce soit toujours le groupe extérieur qui réchauffe l’eau même s’il y a un petit écart ?

S il existe un réglage je demanderais à mon installateur de prendre contact avec vous.

Cordialement

Re: ECS chauffer par l'appont

MessagePosté: Ven Juil 06, 2018 1:10 pm
par patsv650
C est le message que j'ai envoyé à Diakin mais il me réponde pas.
Pouvez vous me renseigner?
Merci

Re: ECS chauffer par l'appont

MessagePosté: Ven Juil 06, 2018 1:51 pm
par Vforce
Salut

Sur une PAC avec ECS, je déconseille à mes clients la programmation ECS.
Je mets à 50-55°c le point de consigne et en réchauffage permanent des 45°c.

Quels sont tes paramètres ?

Re: ECS chauffer par l'appont

MessagePosté: Lun Juil 09, 2018 9:26 am
par nop
le fonctionnement de la pac daikin est presque comme vous le :D
jusqu'à une consigne de 48° , c'est la pac qui tourne
au dela de 50 c'est les appoints.

a la question : que se passe t'il si on demande 49° , on m'a répondu qu'avec l'inertie du ballon et s'arrêtant a 48 , on devrait arrivé tout seul a 49 …

apres c'est aussi lié a la température extérieure ...

nop

Re: ECS chauffer par l'appont

MessagePosté: Sam Juil 28, 2018 8:49 pm
par patsv650
Bonjour
Quels paramètres me demandes-tu?
Y a t'il un réglage pour que se soit que la PAC qui me remonte l'eau à 52 degrès et non la résistance.
J utilise la programmation car des photovoltaïques en autoconsommation ,donc à 10 H c'est bien.