Choix de PAC AIR/EAU dans le 17

Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
Si en effet il te faut 60/65° dans les radiateurs pour te chauffer, alors une PAC HT semble plus appropriée.
Mais attention, les PAC HT ont aussi leurs limites. À -10°, elles ne pourront pas sortir 65°, alors que justement là qu'il te le faudrait.
Donc, à mon sens, il y a plusieurs choses à faire :
1 - prendre une PAC HT
2 - Y adjoindre un réchauffeur de boucle qui fera le complément de T° quand la PAC n'y arrivera pas.
3 - Revoir un peu ton isolation car s'il te faut 60° dans les radiateurs par 0°ext, il y a sûrement des amélioration à faire de ce côté.
Je te l'ai déjà dis, 200l fuel /an à Rochefort, c'est beaucoup.

Enfin, si tu opte pour une PAC HT, tu peux y adjoindre un Ballon pour l'ECS.
Attention, cette démarche est plus écologique qu'économique.
Un tel ballon coûtant environ 2000€ TTC posé, il faut un bon nombre d'années pour l'amortir. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie :wink:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bon, j'aimerais que l'on se calme un peu,

j'habite pas si oin que cela de rochefort, j'y passe au moins tous les mois,
et j'ai jamais ou très rarement vu des journées entières a 0°C,
quand au -10°C c'est pour les records une fois par siècle..

sérieusement, Rochefort est entourée de marécage, ou de réserve ex-marais salants, ou prairies de patures, la température de base est de -4°C mais c'est rare...

m'enfin c'est juste mon avis.;

par contre c'est vrai, 1200L d e fuel pour 110 M2 a rochefort ca me parait énorme,

t'as l'ECS dessus les 1200L ??
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Non Vil tu te trompes.
C'est pas 1200l… c'est 2000 LITRES.
C'est pour ça que je trouve ça énorme !!!
Hans
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : mar. août 26, 2008 2:19 pm
Localisation : 17

Message par Hans »

Oui,
l'eau sanitaire est produite par la chaudière ; quant à la consommation de fuel, ce sont les anciens propriétaires qui me l'ont confiée, je viens d'acheter la maison.
Je vais quand même demander à un spécialiste de regarder mes combles pour un diagnostic de l'isolation.
Cependant, ne souhaitant pas me tromper sur le choix d'une PAC (ht ou bt), j'explore au mieux toutes les possibilités.
Concernant la ht, seul France Géothermie m'en a proposé une en remplacement de ma chaudière (ZEPHYA AO C HE 13 KW) + KIT ecs / ballon 300 L + ballon tampon 200 L à 20183 euros (démontage cuve et chaudière comprise) avec un crédit d'impot de 7957 euros soit au total 12226 euros. De plus, la TVA est offerte durant 3 semaines au mois de septembre, ce qui ramène le tarif à 11174 euros l'installation.
Je vais contacter Ciat afin qu'ils me donnent la liste de leurs revendeurs dans le 17, l'Auqalis Caleo ht semble être de également une bonne machine.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hans a écrit :l'Auqalis Caleo ht semble être de également une bonne machine.
Je confirme… puisque j'en ai une :lol:

France Goethermie peut bien t'offrir la TVA vu le prix qu'ils te vendent la PAC !!!
J'ai payé mon instal moins de 15000€ ! Pour ce prix j'ai eu :
La Caléo 70HT + le réchauffeur de boucle 9kw + Le BT + Le Ballon ECS 300l + Le réducteur d'intensité (option pas indispensable) + l'installation complète (avec maçonnerie) + le tableaux électrique + enlèvement de l'ancienne chaudière + mise en service par Ciat.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

Hans a écrit :. L'eau dans mes radiateurs doit être chauffée à 60° si je veux une température ambiante de 20° lorsqu'il fait 0° dehors.
euh,
petites questions Hans,

comment sait tu que l'eau doit etre a 60°C quand il fait 0°C dehors,
c'est l'ancien proprio qui te l'a dit ? ou tu l'a constaté.
est-ce simplement le réglage de la chaudière qui te fais dire cela ? dévelloppe un petit peu s'il te plait.
quand au 2000L par ans, il avait beaucoup d'enfantqui prenait des douches sans cesse, ou c'etait 2 retraités ?

et pour revenir au devis,
le devis N°3 me paraitle plus sérieux, mais quelle puissance de radiateurs mets le chauffagiste en place ?

d'avance merci, pour les réponses..
Hans
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : mar. août 26, 2008 2:19 pm
Localisation : 17

Message par Hans »

La sortie d'eau de la chaudière est de 60 ° d'après le chauffagiste qui faisait l'entretien de celle-ci.
Quant aux anciens propriétaires, la petite quarantaine avec 2 enfants.
Pour les radiateurs que le chauffagiste me propose avec les puissances suivantes :
cuisine : 766 w, entrée : 919 w, salon : 2x1532 w, séjour ansi que les 3 chambres : 1532 w dans chacunes de ces pièces.
Je ne suis pas contre changer les radiateurs mais ceux que j'ai certes anciens marchaient bien avec le systèmes fuel, dommage de les changer, de plus les 3000 euros n'ont pas de crédit d'impots donc inammortissable.
Le changement de chauffage ne me semblait pas si compliqué que cela, comme dirait un des internautes de ce site : plus t'en sais, moins t'en sais.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Salut,

Cela ne veut pas dire que tu as besoins de 60 °c dans tes radiateurs.

Ta chaudière fait-elle production d'ECS ?

As-tu une vanne mélangeuse en sortie de chaudière ?
Hans
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : mar. août 26, 2008 2:19 pm
Localisation : 17

Message par Hans »

Oui, la chaudière fait l'ECS. Quant à la vanne mélangeuse, je ne sais pas trop ce que c'est. A quoi ressemble t'elle ?
Désolé de mon ignorance.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hans a écrit :Oui, la chaudière fait l'ECS. Quant à la vanne mélangeuse, je ne sais pas trop ce que c'est. A quoi ressemble t'elle ?
Désolé de mon ignorance.
C'est une vanne où arrivent 4 tuyaux : 2 de la chaudière (depart & retour) et 2 de ton circuit radiateurs (depart & retour).
Elle est souvent motorisée
Hans
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : mar. août 26, 2008 2:19 pm
Localisation : 17

Message par Hans »

Effectivement, il y a 2 tuyaux arrivée et 2 retour. En quoi est ce important ?
Je précise sinon que mes radiateurs sont en acier/alu de l'année de la maison (1970) et de très grande dimension, celui du salon fait 1,96 m de large. On trouvait ces mêmes radiateurs dans les HLM construits à l'époque
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hans a écrit :Effectivement, il y a 2 tuyaux arrivée et 2 retour. En quoi est ce important ?
Est-ce que ces tuyaux sont reliés par une vanne qui formerait une croix ???
Si oui, alors tu as une vanne mélangeuse en sortie de chaudière.

Cette vanne est modulée pas la régulation pour faire plus ou moins de mélange entre le départ chaudière (eau à 60°) et l'eau de retour des radiateurs (eau "froide"). Ce qui veut dire que tu n'as certainement pas besoin d'une eau à 60° pour te chauffer, sauf peut-être quand il fait très très froid.
Si tu peux encore patienter un hiver, il serait intéressant de connaître la T° d'eau réellement envoyée dans tes radiateurs (à mesurer donc après cette vanne).
Si elle ne dépasse jamais 50°, une PAC BT sera suffisante.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

+1, tout est dit :wink:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

c'est clair que tout est dit,
vois comment cela se passe cet hiver, et décide ensuite,

le plombier te propose 10 kw de radiateur a installé, j'imagine a delta T 50,
ce qui représente 10 kw de radiateur....
pour travailler en basse température ces meme radiateurs ne representeront plus que entre 1/3 ou 1/2...... soit de 3 a 5 kw....pour travailler en basse temp..
dis monsieur, c'est combien les déperditions de la maison ?
elle fais combien en puissance la nexa 30h ?

partant de ta consommation de fuel donné par l'ancien proprio,
2000L, si on imagine que 10kw de radiateur suffisent pour chauffer la maison ( c'est quand meme l'oeil d'un pro qui connait les constructions locales),
y'a un problème sur l'eau chaude, un gros problème..

les enfants prenaient des douches a rallonges :x
la chaudière est mal isolée
la sonde de température ballon est réglé trop haut.
ou pour finir d'expliquer la sur-consommation,
les proprios avait 23°c dans la maison l'hiver.

bref, comme tous le monde, pas d'empressement,
passe un hiver dedans, et regarde combien cela consomme réellement :wink:
Gregory
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : ven. août 29, 2008 7:13 pm

Re: Choix de PAC AIR/EAU dans le 17

Message par Gregory »

:D Bonsoir à vous...
Si je peux me permettre de vous donner un conseil, ne pas hésiter à faire d'autre devis, une Pac est un investissement sérieux et durable, aussi je traine sur ce forum depuis plus de deux semaines mais mon choix s'oriente vers une Pac Amzair...

Cependant, l'entreprise qui me fait mon étude propose un système Alterma/Daikin, ce serait l'occasion de faire une pierre deux coups, vous auriez ainsi un autre avis avec devis à l'appui Daikin et un devis Amzair qui est une excellente Machine (Rapport performance etc....)

Mon avis vaut ce qu'il vaut mais je m'appui sur presque trois semaines de lecture sur le site ainsi que sur des installations de mon proche entourage qui sont en Amzair et bien sur en sont ravis.

La société qui propose ces deux produits est implanté sur Le chateau D'oléron et Saintes .... Par MP uniquement SVP

Je vous souhaite bon courage dans vos devis

Un charentais se doit d'en dépanner un autre !....... :lol:
Répondre