Chauffage minimum sur Altherma

Message par atsinfo »

Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est la température minimum de l'eau de chauffage sur une Altherma 11 KW sans l'appoint électrique enclenché
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

25°c sans appoint et tu pourrais descendre à 15°c sur les résistances seules, pour ce que j'ai vu de vos séries de pac.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

j'ai lu la même chose.

d'ailleurs quand j'essaye de mettre moins de 25°C, la pac ne fonctionne pas.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Donc, on est condamné à avoir chaud en intersaison :lol:
En suivant cet état de fait et en fonctionnement automatique, le règlage - 1° à -5° n'a aucunne incidence quand il fait doux.
Etes vous d'accord ?
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

atsinfo a écrit :Donc, on est condamné à avoir chaud en intersaison :lol:
En suivant cet état de fait et en fonctionnement automatique, le règlage - 1° à -5° n'a aucunne incidence quand il fait doux.
Etes vous d'accord ?
en étant réglé à 25°C, des demandes (à -1°C à -5°C) ont coupé le fonctionnement de la pac la semaine dernière.

Je suis actuellement à 25°C et je "sors" en fonctionnement de l'eau à 26.7°c pour une température de 9.6°C.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

atsinfo a écrit :Donc, on est condamné à avoir chaud en intersaison :lol:
En suivant cet état de fait et en fonctionnement automatique, le règlage - 1° à -5° n'a aucunne incidence quand il fait doux.
Etes vous d'accord ?
sans thermostat probablement.
-1 -5 s'applique en gardant en tête l'idée qu'il y a une température de départ minimum je pense.

Avant hier il faisait 22°C chez moi, hier la pompe n'a pas tourné du tout, la température n'est pas redescendu en dessous de 20°C. Si vous envoyez en permanence de l'eau à 25°C dans vos PC, quel que soit les besoins, il est fort probable que vous ayez chaud.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

vincent a écrit : en étant réglé à 25°C, des demandes (à -1°C à -5°C) ont coupé le fonctionnement de la pac la semaine dernière.
.
J'ai eu également ce problème qui vient à mon avis du fait que l'appoint n'est autorisé qu'à -10° ( Paramètre 5-00=1 ) et que le point de consigne de chauffage est en dessous de 25° ( Paramètre 9-01= 20° par exemple ). Comme la PAC ne peut fournir moins de 25°, elle tourne en rond avec nous bien sur ...

Par contre, elle essaie bien de réguler puisqu'elle ne tourne que par intermittence pour vérifier les température mais ce n'est pas suffisant pour arriver à 20 ° à l'intérieur
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

atsinfo a écrit :
Par contre, elle essaie bien de réguler puisqu'elle ne tourne que par intermittence pour vérifier les température mais ce n'est pas suffisant pour arriver à 20 ° à l'intérieur
Pour descendre ou pour monter à 20°C ?
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Pour descendre bien sur, actuellement je suis à 21° de moyenne pour 0.75€/jour de chauffagge. J'essaie toujours de nouveaux réglages mais je crois qu'il va falloir attendre les grands froids pour se faire une idée
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

:lol: il me semblait bien

Ne le prends pas mal ... mais comment veux tu qu'un élément de chauffage que tu fais fonctionner pour chauffer puisse descendre ta température à 20°C s'il fait 21°C dans ta maison ? Elle pourra réguler tout ce qu'elle voudra ta pompe, en plus s'il n'y pas de sonde dans ta maison pour lui dire qu'il y a déjà trop de calories.

Ou alors mode rafraichissement, mais je ne crois pas que ce soit le but recherché :lol:

De toute façon, faut bien comprendre que, même sans chauffage, sans que ta pompe tourne, juste avec un circulateur en route, il est fort probable que avec 21°C dans la maison, le retour de ton plancher en circulation sera à 21°C, disons 20°C naturellement.

Surréaliste tout de même cette discussion
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

On pourrait avoir un réglage sur la température de retour d'eau qui donnerait une indication sur les déperditions. Plus le retour baisse, plus il faut envoyer d'eau chaude avec une pente dont on pourrait définir le seuil de départ et d'arrivée en fonction de l'installation.Mais on en demande toujours plus.
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

Bonjour

moi comme solution je demande les 25 °c plus tard
tu ne peux pas descendre en dessous de 25 ° de depart en revanche tu peus regler le temperature exterieur a laquelle demarre ta loi d'eau
je suis sur que si tu demarre ta loi d'eau a 25 ° de depart par 14° exterieur tu va avoir moin chaud
moi c'est mon reglage
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

atsinfo a écrit :On pourrait avoir un réglage sur la température de retour d'eau qui donnerait une indication sur les déperditions. Plus le retour baisse, plus il faut envoyer d'eau chaude avec une pente dont on pourrait définir le seuil de départ et d'arrivée en fonction de l'installation.Mais on en demande toujours plus.
Non t'as raison

mais bon plus t'as de paramètres, plus ça devient complexe à paramétrer aussi.

Rappelons que le thermostat peut être une solution simple. :wink:
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Je suis actuellement sur une phase de test par rapport à la pente de chauffe:
Faible température ambiante (Lo_A): -7 (plage -20~ -5)
Température ambiante élevée (Hi_A): 15 (plage 10~20)
Point de consigne à faible température ambiante (Lo_TI): 35 (plage 25~55)
Point de consigne a température ambiante élevée (Hi_Tl): 25 (plage 25~55)
Température ext d'arrêt du chauffage 4-02= 15 °

En mettant Lo_A sur -15 et Hi_A sur 10 j'avait nettement moins chaud
Je remonte progressivement chaque jour et chaque valeur de 1° pour arriver à un bon confort
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.