Pb détection fuite fluide frigorigène Airmat CRI 150 /RZQ140
Posté : mer. févr. 23, 2011 2:29 pm
Bonjour à tous,
L'installation de cette PAC date de fin 2006 et tout fonctionnait plutôt bien depuis lors. Je précise que la PAC a remplacé une vieille chaudière fuel et alimente le même circuit de radiateurs en fonte, largement dimensionnés.
Mais voilà, hier matin, douche tiède et température de 17°C dans la maison. Un rapide contrôle de la température de l'eau du petit ballon tampon interne m'indique 30°C, au lieu des 46-51°C habituels. L'unité extérieure tourne apparemment normalement, tout est sous-tension... mais l'eau ne monte pas en température ; la vanne 3 voies est ouverte en grand.
Cette nuit, j'enclenche manuellement l'appoint électrique de 6kW, la température monte alors assez vite pour atteindre presque 50°C. Je coupe l'appoint de bon matin, la température de l'eau retombe très vite autour de 35°C.
Suspectant un pb de charge du liquide frigo, je contacte la société de dépannage qui envoie rapidement un technicien. Après toute une série de contrôles, il confirme le diagnostic : charge restante dans le circuit frigo : 1.3kg au lieu des 4.3 kg initiaux et unité extérieure présentant beaucoup de traces de "gras" autour des tubes du circuit frigo interne.
Malheureusement, malgré une mise en pression du circuit sous 20 bars (d'azote) et la bombe magique pour faire "buller", aucune fuite n'a pu être repérée !
Provisoirement, le circuit frigo a été rechargé, mais le pb reste entier. Le technicien fort embarrassé mais apparemment compétent propose de revenir (après devis) et soit d'injecter un fluide colorant pour essayer de repérer la fuite, soit de remplacer l'échangeur arrière de l'unité extérieure (mais sans certitude que la fuite provienne bien de cette pièce).
Qu'en pensez-vous ? D'autres idées / suggestions ?
Merci pour vos avis éclairés.
Zebk
L'installation de cette PAC date de fin 2006 et tout fonctionnait plutôt bien depuis lors. Je précise que la PAC a remplacé une vieille chaudière fuel et alimente le même circuit de radiateurs en fonte, largement dimensionnés.
Mais voilà, hier matin, douche tiède et température de 17°C dans la maison. Un rapide contrôle de la température de l'eau du petit ballon tampon interne m'indique 30°C, au lieu des 46-51°C habituels. L'unité extérieure tourne apparemment normalement, tout est sous-tension... mais l'eau ne monte pas en température ; la vanne 3 voies est ouverte en grand.
Cette nuit, j'enclenche manuellement l'appoint électrique de 6kW, la température monte alors assez vite pour atteindre presque 50°C. Je coupe l'appoint de bon matin, la température de l'eau retombe très vite autour de 35°C.
Suspectant un pb de charge du liquide frigo, je contacte la société de dépannage qui envoie rapidement un technicien. Après toute une série de contrôles, il confirme le diagnostic : charge restante dans le circuit frigo : 1.3kg au lieu des 4.3 kg initiaux et unité extérieure présentant beaucoup de traces de "gras" autour des tubes du circuit frigo interne.
Malheureusement, malgré une mise en pression du circuit sous 20 bars (d'azote) et la bombe magique pour faire "buller", aucune fuite n'a pu être repérée !
Provisoirement, le circuit frigo a été rechargé, mais le pb reste entier. Le technicien fort embarrassé mais apparemment compétent propose de revenir (après devis) et soit d'injecter un fluide colorant pour essayer de repérer la fuite, soit de remplacer l'échangeur arrière de l'unité extérieure (mais sans certitude que la fuite provienne bien de cette pièce).
Qu'en pensez-vous ? D'autres idées / suggestions ?
Merci pour vos avis éclairés.
Zebk