Vanne 3 ou 4 voies sur PAC airmat

Répondre
alex87
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : ven. mars 25, 2011 10:53 am

Vanne 3 ou 4 voies sur PAC airmat

Message par alex87 »

Bonjour,

Je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire si il est possible de brancher un moteur de vanne 3 ou 4 voies autre que celui de airmat sur leur bornier, et que le moteur fonctionne correctement

Si oui, pourriez-vous me donner la marque de ce moteur?

Parce que d'après eux, il faut mettre leur kit 1V, et les autres moteurs ne sont pas compatibles, MAIS J'AI UN DOUTE !!!

Merci, pour vos réponses
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

De souvenir sur une Airmat, la V3V a un servomoteur en 220V 3pts donc n'importe quelle marque fonctionne bien, mais attention au temps d'ouverture et fermeture.

ESBE
SIEMMENS
... il y a plein de marque qui font ça !
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
aramis28
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : lun. janv. 17, 2011 5:47 pm

Message par aramis28 »

Pour info leur kit V3V plancher chauffant est équipé de moteur de marque Esbe série S60. Tension 230V. Temps de course 240s pour 90°. Signal de commande 3 points par inverseur : Bleu neutre, noir ouverture (plus chaud), brun fermeture (plus froid)