Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.
Posté : sam. déc. 07, 2013 9:17 pm
EVOO7 Control, c'est quoi ?
L'EVOO7 Control (se prononce EVO 7 Control) est un carte de gestion alternative pour les AIRMAT à groupe DAIKIN. Elle vient remplacer la carte d'origine XL40A, le thermostat d'origine est supporté par l'EVOO7 Control V2.
Cette carte de régulation est fabriquée et testée en France avec des composants de qualités et fiables.
EVOO7 Control, a quoi elle sert ?
Les principaux intérêts d'une EVOO7 Control est la résolution des problèmes connus sur les AIRMAT:
- Problème de dégivrage (absence total suivant les installations)
- Problème de stabilité de la température d'ambiance
- Surchauffe de la maison en cas d'apport supplémentaire (soleil, cheminé etc...)
- Consommation excessive d'électricité suivant les configurations
- Cycle court et répétitif
L'EVOO7 Control permet de résoudre la totalité de ces problèmes. Le rétablissement des cycles de dégivrage est vital pour le compresseur de votre PAC car s'est pendant le dégivrage que l'huile de lubrification retourne au compresseur.
Elle apporte également un gros gain en confort et tranquillité d'esprit.
Au delà de la résolution des problèmes techniques, un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires permet de s'adapter à presque toutes les installations.
Côté confort et économie (entre 30 et 50% sur plancher chauffant) de nouvelles fonctionnalités permettent d'ajuster la température d'ambiance à 0.1°c près et de diminuer la consommation électrique en heures pleines pour la reporter en heures creuses sans dégradations du confort (uniquement sur plancher chauffant).
Associé à un cordon "Silent Mode", les nuisances sonores du groupe extérieure peuvent être réduit par 2.
Consulter la documentation pour plus d'informations.
EVOO7 Control, pour qui ?
Tous les propriétaires de PAC AIRMAT à groupe DAIKIN dont l'installation est sur plancher chauffant seul, plancher + radiateurs ou radiateurs seuls. La relève de chaudière est possible suivant le raccordement.
L'eau chaude sanitaire n'est pas gérée par la carte mais est possible avec un contrôle externe. L'EVOO7 Control possède des entrées prioritaires pour allumer ou éteindre la PAC.
Qui suis je, quelle garantie ?
Je suis auto-entrepreneur, je suis donc déclaré, immatriculé et possède un numéro de SIRET comme toute entreprise.
Je fournis donc une facture et une garantie.
L'EVOO7 Control est garantie 2 ans. En cas de panne durant cette période, la carte sera réparée ou remplacée gratuitement (hors frais de port).
Qui peux l'installer ?
La documentation fournie permet à un particulier bricoleur et connaissant l'électricité de l'installer lui même. Il est possible de la faire installer par son installateur habituel ou de par des installateurs partenaires (me consulter suivant les régions).
Support technique?
Je fournis un support technique en direct pour l'aide à l'installation et la configuration. Les logiciels installés sur les cartes sont également maintenus et de nouvelles versions sont fournies gratuitement en cas d'évolution ou de correctifs.
Contact par email: vrelectronique@gmail.com
[Documentations]
Toute la documentation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POST D'ORIGINE, DEBUT DE L'AVENTURE EN DECEMBRE 2013.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[EDIT 1]Les premiers résultats du proto de V1 en 2014 sont ici: Premier résultat de conso
[EDIT 2]La carte de régulation V1 est ici: Carte de régulation EVOO7 Control V1
[EDIT 3]Le montage dans la machine et la vidéo de la V1 sont ici: Montage et vidéo
[EDIT 4]Les résultats chez un Beta Testeur de l'EVOO7 Control V1: Résultats PAC de Dujack
Bonjour à tous,
Comme expliqué sur un autre post, je suis équipé d'une PAC Daikin RZQ125 et module hydraulique AIRMAT CRI110, le tout sur un plancher chauffant de 110m².
L'installation date de 2006 et les seules pannes que j'ai eu c'est une fuite de gaz sur un raccord et le vase d'expansion du module AIRMAT.
Pour la fuite, j'ai fait marcher la garantie sur les vis caché car c'est un raccord trop serré qui a cassé. Pour le vase d'expansion, j'ai tout simplement supprimé celui d'origine bien trop petit pas un autre monté à côté de la machine.
Côté régulation de température, aucun problème, ça marche nickel. Parfois, la régul anticipe trop en début de saison mais globalement ça régule à la consigne assez finement.
Le seul problème persistant c'est les cycles courts et l'absence de dégivrage qui me transforme la PAC en glaçon avec un bruit d'A380 !
Cette année j'ai décidé de m'en occuper sérieusement, j'ai lu beaucoup de post ici, notamment le réglage du cycle de dégivrage sur 40min, la carte de limitation de puissance, les différentes résistances un peu partout etc...
Un post sur la régulation Honeywell mais rien sur le vrai fonctionnement de l'ensemble AIRMAT.
Je m'attaque donc au reverse engineering du système AIRMAT pour comprendre comment il marche réellement et comment le modifier.
J'ai fait la première étape aujourd'hui en démontant les cartes et en suivant toutes les liaisons.
En voici la synthèse, le module AIRMAT est équipé des cartes suivantes:
- Carte de régulation Honeywell standard avec un logiciel spécifique XL40 Airmat. Elle gère toute la machine sauf la PAC, les circulateurs, les sondes, la vanne 3 voies et la télécommande d'ambiance sont gérés par cette carte.
- Carte DAIKIN FBQ35-60B7V1, qui est simplement la carte d'un module intérieure AIR/AIR. C'est elle qui gère la PAC, elle est reliée au groupe, à 2 sondes de températures placées sur le retour gaz (redondante pour la sécurité du groupe), à une carte Daikin KRP4A51 et à la télécommande Daikin BRC1D52.
- Une télécommande Daikin BRC1D52 qui permet de piloter la carte ci-dessus et d'avoir accès à tous les réglages de la PAC aux travers des menus de maintenance.
- Carte Daikin KRP4A51, qui est une carte permettant de piloter à distance la télécommande BRC1D52. En gros, ça permet de centraliser les ordres de plusieurs télécommande placé dans différentes pièces. C'est cette carte qui verrouille la télécommande par son réglage. Vous allez me dire, que viens faire cette carte dans la machine ? Ben la réponse est simple, elle fait le lien avec la carte Honeywell. Comment ? Par un simple contact sec !!!!!!!!!!! Oui, vous avez bien lu, un simple contact de relais sortant de la carte Honeywell permet d'allumer ou d'éteindre la PAC.
La clé du système c'est cette fameuse carte KRP4A51, je vais essayer d'expliquer.
Cette carte possède 2 commandes par contact sec, 2 sorties sur relais, une entrée consigne de température par résistance, 2 fils se raccordant en parallèle sur la télécommande et 2 autres fils pour y raccorder le système de domotique Daikin (Teletask).
Airmat a configuré cette carte de la façon suivante:
- Température de consigne à 20°c avec une résistance de 33K placée entre les pin A+ et A-
- Switch SS2 sur "impossible" Ca empêche de modifier la consigne de température sur la télécommande
- Switch RS1 sur la position 1: On/OFF impossible depuis la télécommande, ON/OFF piloté par l'entrée A.
Il n'y a que 2 liaisons avec la carte Honeywell:
- Sortie relais de la carte Honeywell sur l'entrée A de la carte KRP (bornes BC et B1)
- Entrée tout ou rien de la carte Honeywell sur la sortie erreur de la carte KRP (bornes W3 et W4).
En gros, la carte Honeywell ne peut qu'allumer et éteindre la PAC point barre ! Elle sait également si il y a un défaut ou pas sur la PAC.
Alors comment ça régule ? Comment ça passe en mode été et hiver ?
Ben il existe une autre connexion partant de la carte Honeywell et allant se connecter sur l'entrée sonde d'air de la carte Daikin.
C'est là que vous allez être très déçu (moi aussi), la carte Honeywell simule seulement 2 températures à l'aide de 2 relais et 2 résistances (tout en haut à gauche de la carte).
Soit -7°, soit 25°c, la télécommande ayant pour consigne 20°c et étant réglé en mode auto (chaud froid automatique). Ben le mode chaud est choisi en sélectionnant la résistance à -7°c et le mode froid en prenant la résistance à 25°c.
Pour la régulation, ben ya plus trop le choix, un simple ON / OFF de la PAC via un relais et la carte KRP.
Quand la température du ballon passe sous 47°c, la PAC est ON, quand la température atteint 51°c, elle se coupe.
Et l'effet inverter la dedans ? C'est la carte Daikin qui gère ça et elle régule en fonction de la pression des gaz comme toutes les inverter. Alors pourquoi le compresseur ralentit à l'approche des 51°c, ben tout simplement car les limites d'échange sont atteint et que la PAC ne sais pas faire plus chaud !!
J'ai fait plein d'essais cette après midi en déconnectant la carte KRP (prise bleue allant à la télécommande), ce qui m'a débloqué la télécommande et j'ai pu moi même allumer et éteindre la PAC.
Mes premiers essais ont consisté à laisser tomber la température du ballon à 35°c puis d'allumer la PAC pour remonter l'eau à 51°c. Il faisait 2°c dehors.
Le cycle est plus long que d'habitude mais encore trop court (12 à 15min).
Le second essai a été de laisser la PAC ON pour voir à combien ça monte, ben au bout de 1h30, l'eau plafonné à 53°c et le compresseur tourné au minimum.
La PAC ne peut pas faire plus chaud, c'est physique.
Le groupe ne s'est jamais éteind sur 1h30 ! Il a tourné 10min plein pot et le reste au ralenti avec une zone de transition au milieu.
Conclusions:
- On comprend mieux pourquoi mettre une résistance de 1K en série sur la sonde du ballon, fait tourner le groupe au minimum. Car ça fait croire à la régul Honeywell que la temp du ballon n'est pas à 51°c du coup, ça coupe pas la PAC. C'est la PAC qui régule toute seule.
- On comprend mieux pourquoi ça avait l'air de fonctionner en tout ou rien, ben parce que ça fonctionne réellement en ON/OFF.
La seconde étape va consister à voir comment se comporte la carte DAIKIN FBQ35 en fonction de la température d'air et de sa consigne. Je pense que les spécialistes de la clim doivent le savoir.
La simulation de -7°c pour 20°c de consigne, ça n'a pas du être fait au hazard, peut être que c'est pour pousser le groupe à son maximum.
L'objectif est de conserver la carte Honeywell pour la régul du PC et pour la gestion de l'appoint électrique (par sûr) et d'améliorer la gestion de la PAC par l'ajout d'une carte maison avec microcontrôleur.
Je suis quasiment certains qu'on ne pourra pas régler le problème de cycle court, sauf si la plus petite vitesse de la PAC correspond à la déperdition de la maison.
Je verrais sinon la solution est un ballon tampon plus gros (300L ?).