Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par jparbel »

Bonsoir David39,

Nous ne sommes pas si loin que ça, je suis sous la neige à Bellefontaine.

Juste une question, as-tu un correspondant pour les pièces détachées de ta PAC.

Pour ma part, j'ai acheté une maison déjà équipée, mais dont l'installateur de la PAC a mis la clé sous la porte, je ne sais donc pas à qui m'adresser.
Pour l'instant, tout va bien, mais on ne sait jamais.

jp@
PAC Airmat CRI 150 RD3
Teleinfo Arduino Uno + WIZ550io
pierre007
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : ven. avr. 05, 2013 2:35 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par pierre007 »

Bonjour à tous,
Je viens de découvrir, en lisant la doc, les nouvelles fonctions de la V2
Le mode ECO , le mode FORCE ON et OFF , le déclenchement du circuit radiateur en fonction de la Tp Ext
Tous ces nouveaux modes vont vraiment me servir. (c'est vraiment du sur-mesure pour ma configuration !)

Je vous donne des explications sur l'utilisation future de ces nouveaux modes:

- Le FORCE OFF va me permettre d’arrêter la PAC la nuit lorsque des amis des amis dorment dans une chambre proche de la PAC (le PC ne sera alimenté que par un poele bouilleur qui réchauffe le retour PC http://chaleurbois.free.fr)

-Le FORCE OFF va me permettre à mi saison de forcer l'abaissement de la Tp de l'eau de la PAC (via une minuterie) pour que le chauffage solaire démarre plus tôt le matin.

-Le déclenchement du circu Rad en fonction de la Text va me permettre d'automatiser cette fonction alors que je le faisais manuellement

-Les mode ECO, FORCE ON et OFF vont permettre de baisser la consigne ou couper la PAC à distance .

Je pense que mes conso journalières étant 3 à 4 fois plus importantes que celles de Vincent ou de Dujack, à cause de la localisation de mon domicile, de l'altitude et du volume à chauffer, je ne vais pas obtenir les mêmes économies.
mais pour tous ces automatismes, pour les dégivrages et pour tout le boulot tombé, on regrette que Vincent n'ai pas bossé chez airmat dès le début !

PS
J'ai activé depuis le mardi 20/01 10h le mode silent sur 12h (20h -8h)
j'ai activé aussi les dégivrages toutes les 2h

http://pierre07.no-ip.org
http://chaleurbois.free.fr
dujack
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par dujack »

Bonsoir à tous,

J'ai reçu la carte EV007 V2 et l'ai installé ce soir. Tout marche nickel et les menus permettent de vraiment tout régler.
Le retour du thermostat par rapport à la V1 est vraiment un plus qui permet de contrôler les différentes températures de la Pac (Int, Ext, Eau ballon, Départ PC).
L'installation depuis une V1 est d'une simplicité remarquable. L'installation de la V1 depuis le cablage d'origine n'avait également pas posé de problème.
Voilà une photo de la bête.
A plus
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Pac RZQ100 module Airmat CRI110 modifié avec carte EVOO7 V2
Ma télémetrie avec Raspberry
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

Ce week end ouverture des commandes !!! :D

Vous aurez 1 semaine pour vous décider (jusqu'au 31/01), ensuite je lancerais la fabrication pour la quantité que j'aurais en commande à cette date.

Je met également en vente des cordons permettant d'activer en permanence le mode "silent" du groupe RZQ. Ce cordon vient faire un pont sur un connecteur de la carte électronique du groupe.

Le cordon d'activation du mode silent est à 15€ frais de port gratuit.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

La carte de puissance et/ou le cable qui la relie au compresseur ont chauffé, ce qui me fait une erreur L8 de temps en temps

Du coup quand la PAC ce met en rideau et la carte EVO version 1 clignote sans mettre en route la résistance.

Est ce qu'il y un moyen pour contourner ça
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

Bonjour Arno,

Qu'est ce qui te fait dire que l'appoint ne s'enclenche pas ?
En mode maintenance, est ce que le pilotage de l'appoint fonctionne ? Sinon, ya un problème de câblage.

Normalement quand l'EVOO7 Control détecte un defaut de la PAC, elle passe en secours sur appoint. Sur la page "Etat PAC", vérifier que le texte "Secours sur appoint" s'affiche.
Dans ce mode, le pilotage est totalement différent:
- La vanne 3 voies s'ouvre entièrement
- La régulation pilote l'appoint en tout ou rien pour maintenir la température de depart PC à la consigne +/- 1°c. Si la consigne départ PC est à 25°c, l'appoint s'enclenche à 24°c et se coupe à 26°c.

Je viens de ré vérifier ce matin sur une V1, ça fonctionne parfaitement.

Pour en revenir au défaut de départ, je te conseille vivement de supprimer le connecteur du compresseur et de souder les fils directe sur la carte, sinon tu va finir par cramer la carte de puissance, voir le compresseur aussi.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

Merci mais trop tard
L9 ce matin
J'ai ouvert carte cramée au niveau du connecteur odeur de cramé
La résistance fonctionne
J'ai entendu dire qu'un bienfaiteur répare les cartes à moindre frais ?????
Quelqu'un peut me dire qui?
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
dujack
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par dujack »

Salut Arno,

J'ai bien peur pour toi qu'il y ai bien plus que la carte qui soit Hs.
En général le compresseur passe à la trappe également.
Désolé de ne pouvoir t'aider.
A plus

Dujack
Pac RZQ100 module Airmat CRI110 modifié avec carte EVOO7 V2
Ma télémetrie avec Raspberry
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

C'est pas sûr du tout que le compresseur soit HS, d'ailleurs ya peut être même aucune panne autre que le connecteur.
Voici ce que je te conseille de faire:
- Couper les fils du connecteur cramé et les souder directe sur la carte après l'avoir nettoyée.
- Si ça tourne pas, faire changer le module IGBT che Electro Depannage
- Si ça tourne toujours pas, faire changer le compresseur.

Le bienfaiteur c'est:
ELECTRO.DEPANNAGE
5 route de saint JOSEPH
50700 YVETOT BOCAGE

Tu peux lui envoyer un message privé en cliquant ici: MP à Electro Depannage

Bon courage.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

Merci pour l'information, il faut les souder ou sur la carte. Face avant? Il faut dessouder le connecteur blanc?


J'aimerais travailler sur la pac sans couper le chauffage mais comme c'est la pac qui alimente le groupe ext .
J'ai un doute

Possible ?


Comment enlever le clignotement de la carte Evo ?
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par vince_007 »

Oui, c'est possible d'avoir le chauffage sans alimenter le groupe.

Il faut débrancher les 4 fils 230V qui vont au groupe pour pouvoir intervenir dessus tranquillement.

Normalement l'EV007 Control doit détecter un défaut PAC, si ce n'est pas le cas, shunter les bornes IN DEFAUT PAC.

Pour souder les fils, il faut dessouder le connecteur pour se souder à la place, attention aux polarités ! Tu peux nettoyer la carte avec de l'essence F sans risque.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

Désole mais c'est 4 fil se trouve ou?
Sur le module intérieur liaison groupe intérieur
D'après mes souvenirs tu alimentes le groupe extérieur et c'est lui qui le module intérieur
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
pierre007
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : ven. avr. 05, 2013 2:35 pm

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par pierre007 »

salut Arno ,
j'ai eu le mm problème . bienvenue dans le monde l'obsolescence programmée !
Image
J'ai démonté la carte , enlevé le connecteur, puis soudé directement sur les bornes en mettant du fils souple 2,5mm2 sur 15cm ( puis un sucre pour se relier au 6mm2. (Une réduction à 2,5mm2 sur une si petite longueur ne doit pas poser problème) Attention à l'ordre des phases

J'ai soudé les fils horizontalement et les fais tenir à un gros condo avec un petit rilsan en plastique
je ne suis pas fier de mes soudures mais j'ai préféré de pas insister pour ne pas chauffer le module: le mieux étant l'ennemi du bien.
Il faut être précautionneux pour débrancher tous les autres petits connecteurs branchés sur la carte pour ne pas les casser mais ça reste jouable. ils deviennent cassant avec le froid.

Il faut plutôt faire cela un jour de beau temps , tranquille (moi la PAC est à 3m de haut donc échaffau)
Attention ensuite au mode choisi au redémarrage de la PAC (mode chaud auto) sur le module intérieur DAIKIN.

J'ai eu qq sueurs froides au rédémarrage mais quel soulagement de la voir repartir ...
Ce soir là , j'ai bu le champagne avec mon petit garagiste de campagne qui m'avait prêté son fer à souder plus puissant que le mien (30W)

j'ai fait qq photos ici en espérant que cela puisse te servir
http://chaleurbois.free.fr
il reste à espérer que ce soit seulement un problème de connecteur ...


Pour info :
Depuis combien de temps as-tu ta PAC ? , tourne elle beaucoup , région froide, ? altitude ? as-tu une idée de tes conso journalières ou sur l'hiver?
Tout cela pour avoir une idée du nb d'années avant l'arrivée de ce problème
moi il a fallu 8 hivers à 50 kWh par jour (la PAC est sous dimensionnée)
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

Merci pour ton témoignage
Ma carte est un peu plus cramée.
On verra bien
Sinon niveau consoje suis autour de 3500kw par ans depuis 2005
2005
J'ai toujours tournée avec une carte de limitation de puissance à 60_70% sauf depuis cette aaprès l'acquisition de la carte evo007 je suis passé en mode silence
Après plusieurs l8 j'ai fais un l9
J'aurais du m'en soucier avant
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

Message par Arno »

Un petit soucis
J'ai un poêle dans la même pièce que la sonde de température intérieure.
D'habitude le circulateur se coupe et le chauffage s'arrête.
Là encore mode secours le circulateur s'arrête mais température du ballon est à 65.
Du coup je l'ai arrêté manuellement.

Est ce qu'il y a une sécurité antique surchauffe en mode secours
Arno