CRI 110 - RZP100DV Code panne L9

Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

As tu constaté un assèchement voir une disparition de la pâte de conductivité thermique sur le radiateur en applique des cet IGBT ??
J'ai l'impression que cette pâte de conductivité a une durée de vie très limité ce qui aurai pour effet de mal dissipé la chaleur de la carte de puissance.

Validez vous cette hypothèse?? car je ne suis pas du tout électronicien...
Pour un "electro-mécanicien frigoriste" que je suis c'est pas le genre de casse-croûte dans lequel on aimes ce lancer ...

Et chapeau pour répa :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
etacarinae31
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : sam. déc. 21, 2013 8:16 am
Localisation : toulouse

Message par etacarinae31 »

bonsoir Pierre0007,

Concernant le soir du redémarrage, j'ai "juste" poussé un grand ouf de soulagement!!
Le pétillant de pomme a coulé à flot quelques jours après avec les collègues :D

Concernant le module, il se trouve de l'autre coté de la carte électronique (sur la photo des premiers posts on voit les pattes du module)

Sur cette photo on voit le nouveau module avec la tartine de panne thermique étalée à la carte fidélité en plastique en évitant les bulles d'air:
Image

Je vais attaquer la résistance sur la sonde du ballon, ainsi que le vase d'expansion et les capteurs pour la mesure de conso de la PAC.

A bientôt
etacarinae31
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : sam. déc. 21, 2013 8:16 am
Localisation : toulouse

Message par etacarinae31 »

bonsoir arnal.dz

Il restait une bonne dose de pâte thermique mais effectivement par endroit elle commençait à sécher. Mais dans l'ensemble elle restait assez collante pour rendre le nettoyage du radiateur pénible.
D'après mes collègues, il suffit de la création d'une petite bulle d'air pour que très vite l'échauffement l'agrandisse ce qui amplifie l'échauffement.

Image

bonne suite
Mickey3d87
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. févr. 16, 2021 6:40 pm

Re: CRI 110 - RZP100DV Code panne L9

Message par Mickey3d87 »

Bonjour, je rencontre les symptômes suivants :
Plus de chauffage, code L9 qui s'affiche. Néophyte dans le monde des pompes à chaleur, j'ai étudié vos post, et j'ai un souci au niveau des broches de l'alimentation compresseur : ça a brûlé, voir photo.
Je vais tenter de réparer. Avez-vous qu'il existe des pièces détachées, si oui, où les trouver, si je ne parviens pas à dépanner le faisceau-connecteur, carte.
Ces pièces se trouvent-elles au détail ?
Merci pour vos conseils
Répondre

Retourner vers « Section AIRMAT »