code erreur U4 sur CRI 110

Répondre
sa40170
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. janv. 03, 2014 11:11 am

code erreur U4 sur CRI 110

Message par sa40170 »

Bonjour à tous,
j'ai énormément lu votre site à la recherche d'aide de diagnostique et de réparation de ma pompe à chaleur. J'ai franchi le pas et me lance pour pourquoi pas réfléchir avec certain sur une procédure de dépannage de pompes à chaleur possédant des UE/UI daikin sur un défaut de communication ou code erreur U4.
Tout d'abord je précise le matériel en fonctionnement depuis 2 ans:
modèle CRI 110 de chez AIRMAT
UE AMCH100ADV1
UI équipé de la carte honywell et daikin

Défaut constaté :
- après une mise sous tension de la pompe à chaleur (fermeture du disjoncteur du circuit spécialisé pompe à chaleur) l'UI enclenche la résistance de substitution après 2 minutes de tests préliminaires
- après dépose du capot de l'UI lecture du code erreur U4 sur la console DAIKIN

Le défaut U4 signifie que l'UE et l'UI ne peuvent communiquer ...

1- Première manip que j'ai effectué , c'est le contrôle (et remplacement du câble) de la liaison entre les 2 unités. AUCUN EFFET
2- Deuxième manip est le contrôle de l'isolement du compresseur,des ventilateurs et sondes qui pourraient perturbés la communication . Après qq tests je décide déconnectés ces mêmes éléments sans plus de réussite...
3- Troisième manip est le démontage du bloc de cartes dans l'UE pour contrôle de qq points tests basiques pour moi( recherche de points chauds ou composants détruits, contrôle des différents fusibles, test de qq tensions faciles à identifier en sortie des cartes. RIEN DE NOUVEAU
4-Quatrième manip avec le remontage de l'ensemble des cartes dans l'UE car j'ai repéré une LED verte sur la carte inverter . Après plusieurs essais, cette LED a un fonctionnement aléatoire (clignotement irrégulier) puis extinction définitive après plusieurs essais...VOILA
5-Cinquième manip , je regarde de plus près les cartes de l'UI. Et là toutes les cartes semblent Ok avec un clignotement de la led de la carte DAIKIN qui est raccordée avec l'UE (à l'arrière de la carte Honywell). Bref rien de plus

ET maintenant je bloque un peu ...


[/i]
etacarinae31
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : sam. déc. 21, 2013 8:16 am
Localisation : toulouse

Message par etacarinae31 »

Bonjour

pour information, j'ai eu ce défaut U4 lorsque j'ai enlevé la carte inverter de l'UE.
La PAC a fonctionné 2 semaines sans la carte inverter en utilisant la résistance avec le message U4.
Lorsque j'ai remis la carte inverter avec le nouveau module IGBT le message a disparu et la PAC a démarré normalement.

Bon courage pour la suite

PAC airmat CRI110 RZP100DV1
sa40170
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. janv. 03, 2014 11:11 am

Message par sa40170 »

bonjour à tous,
je reviens vers le site pour informer les personnes qui par malchance pourraient avoir la même mésaventure que moi sur ma CRI 110 presque neuve...
Tout d'abord, j'ai essayé de trouver de l'aide auprès de la société airmat implantée à 20 kms de chez moi. Rien, ils n'ont rien lâché. Je trouve ça très moyen d'autant plus que je suis électrotechnicien et reste très sensible au suivi après vente. J'ai voulu faire travailler le site de production français et de plus à côté de chez moi. Je ne la recommanderais pas , vous l'aurez compris. Bref, j'ai essayé de me débrouillé tout seul afin de ne pas me faire allumer et me retrouver avec un une intervention plus chère que la pompe! Et là, j'ai trouvé une personne très intéressante de la société "électro depannage". Après avoir fait quelques tests ensemble par telephone, j'ai finalement envoyer l'ensemble des cartes. La panne U4 était connue mais la source du problème dans mon cas a été plutôt difficile à cerner. Au final, il s'agit du processeur qui n'émet plus comme s'il avait perdu son programme. Aucun frais ne m'a été facturé pour la recherche du défaut si se n'est que les frais de retour. Même si la carte n'a pas été dépannée, je recommande cette personne pour toute la pédagogie employée pour l'aide au dépannage du matériel aussi peu fiable que cette pompe à chaleur peu économique. Au final, j'ai trouvé une carte de puissance sur le bon coin . Vive le bois!
Répondre