Bonjour,
J'ai mis un thermomètre sur un tuyau d'arrivée sur un de mes radiateurs (le premier du circuit chauffage en fait) et il me dit que la température d'arrivée d'eau n'a jamais dépassée 41°, or sur la pac, il y a un shint qui configure qu'il n'y a pas de limite à la température d'eau (max 52°) pour une config radiateurs. Si j'enlève ce shint, la t° max admissible dans le circuit de chauffage sera de 45°(config plancher chauffant), aurais-je une amélioration sensible de la performance de la pac ?
Je ne pense pas mais bon,
CP
Pac airmat : config plancher chauffant sur radiateurs ?
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Re: Pac airmat : config plancher chauffant sur radiateurs ?
Salut
Je ne pense pas, si ta pac régule sur une loi d'eau, c'est une courbe qui détermine la temp de consigne. Si avec tes parmêtres la pac n'a jamais atteind cette temp de consigne maximum c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'elle est bien dimensionnée, en clair tu n'as jamais eu besoin d'aller dans le haut de la courbe à 52°...
Sur ma Technibel j'ai configurer 48° max quand il a fait -3°-4° la temp consigne résultant a du dépasser ces 48°, mais j'ai pas pu voir je dormais et la chaudière à pris la relève de toute façon.
Je ne pense pas, si ta pac régule sur une loi d'eau, c'est une courbe qui détermine la temp de consigne. Si avec tes parmêtres la pac n'a jamais atteind cette temp de consigne maximum c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'elle est bien dimensionnée, en clair tu n'as jamais eu besoin d'aller dans le haut de la courbe à 52°...
Sur ma Technibel j'ai configurer 48° max quand il a fait -3°-4° la temp consigne résultant a du dépasser ces 48°, mais j'ai pas pu voir je dormais et la chaudière à pris la relève de toute façon.
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour Voisin
En fait, as-tu constaté une insuffisance de la température ambiante dans les pièces chauffées avec tes radiateurs ?
Si je comprends bien l'histoire de ce shunt, il permet à la sortie dédiée "radiateur" du module Airmat de sortir de l'eau à la même température que celle de son petit ballon échangeur, c'est à dire aux environs de 50°
10 degrés de différence, c'est quand même beaucoup Tes liaisons sont-elles isolées
Reigua
En fait, as-tu constaté une insuffisance de la température ambiante dans les pièces chauffées avec tes radiateurs ?
Si je comprends bien l'histoire de ce shunt, il permet à la sortie dédiée "radiateur" du module Airmat de sortir de l'eau à la même température que celle de son petit ballon échangeur, c'est à dire aux environs de 50°
10 degrés de différence, c'est quand même beaucoup Tes liaisons sont-elles isolées
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Arno
- Accro
- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
Bonjour à tous,
Duc,
tu régules en loi d'eau jusqu'à 52°C grâce à ta v3v donc limiter ta température haute à 45°C (sans le shunt) ne va rien changer.
Le seul "bénéfice" que tu vas en tirer est que si un jour tu à besoin d'une température > 45°C (par ex : chute brutale de la température ext) tu auras un inconfort.
De plus je pense avoir entendu que ce shunt règle la pente de la loi d'eau. Alors il est peu être risqué d'y toucher.
Ce n'est qu'un avis de particulier
Quel la longueur de tes cycles de fonctionnement de la pac pour des températures proche de 0°C?
Merci et à bientôt
Duc,
tu régules en loi d'eau jusqu'à 52°C grâce à ta v3v donc limiter ta température haute à 45°C (sans le shunt) ne va rien changer.
Le seul "bénéfice" que tu vas en tirer est que si un jour tu à besoin d'une température > 45°C (par ex : chute brutale de la température ext) tu auras un inconfort.
De plus je pense avoir entendu que ce shunt règle la pente de la loi d'eau. Alors il est peu être risqué d'y toucher.
Ce n'est qu'un avis de particulier
Quel la longueur de tes cycles de fonctionnement de la pac pour des températures proche de 0°C?
Merci et à bientôt
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
Re: Pac airmat : config plancher chauffant sur radiateurs ?
Toutefois ma methode de mesure est des plus artisanale, qu'utilisez vous pour mesurer la température des circuits en sortie de pac ?yoannd a écrit :Salut
en clair tu n'as jamais eu besoin d'aller dans le haut de la courbe à 52°....
MA pac n'est pas en relève mais en parallèle.. choix personnel qui j'espère permettra de supprimer ma chaudière à terme... si tout fonctionne comme prevu.. !!yoannd a écrit : Sur ma Technibel j'ai configurer 48° max quand il a fait -3°-4° la temp consigne résultant a du dépasser ces 48°, mais j'ai pas pu voir je dormais et la chaudière à pris la relève de toute façon.
C'est ce que je pensais aussi, mais j'ai aimé avoir vos avis.. Merci.Arno a écrit : tu régules en loi d'eau jusqu'à 52°C grâce à ta v3v donc limiter ta température haute à 45°C (sans le shunt) ne va rien changer.
Je ne sais pas ?? mais, j'ai le sentiment qu'elle se met assez souvent en route mais pas longtempsArno a écrit : Quel la longueur de tes cycles de fonctionnement de la pac pour des températures proche de 0°C?
Bonjour VoisinReigua a écrit :Bonjour Voisin
En fait, as-tu constaté une insuffisance de la température ambiante dans les pièces chauffées avec tes radiateurs ?
Si je comprends bien l'histoire de ce shunt, il permet à la sortie dédiée "radiateur" du module Airmat de sortir de l'eau à la même température que celle de son petit ballon échangeur, c'est à dire aux environs de 50°
10 degrés de différence, c'est quand même beaucoup Tes liaisons sont-elles isolées
Reigua
Je parles de toi dans mon autre post "pour le givre" j'aimerais avoir ton expérience...
Je n'ai jamais eu d'insuffisance de température, j'ai nettement plus chaud qu'avant et pour moitié moins cher ( et je n'ai que des radiateurs) par exemple j'ai tout de suite 22° dans tout le RDC...et 8.5 à l'exterieur..
"10 degrés de différence" peut être due à la prise de mesure pas très précises.....
CP
- Arno
- Accro
- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
Duc,
Si tu veux mesurer ta température de départ plus précisément tu peux peu-être mettre ton thermocouple à coté de la sonde de départ (celle qui règle ta v3v).
Moi aussi la pac s'allume assez souvent pour pas très longtemps, je suis en train de voir si je peux installer une carte de limitation de puissance comme chez AJTECH qui briderait la PAC à 60 ou 80% de puissance de 17°C à 0°C
Si tu veux mesurer ta température de départ plus précisément tu peux peu-être mettre ton thermocouple à coté de la sonde de départ (celle qui règle ta v3v).
Moi aussi la pac s'allume assez souvent pour pas très longtemps, je suis en train de voir si je peux installer une carte de limitation de puissance comme chez AJTECH qui briderait la PAC à 60 ou 80% de puissance de 17°C à 0°C
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005