Bonsoir à tous,
Je suis de retour ( hospitalisation ) et je constate avec bonheur que vous avez beaucoup refléchi a ce problème.
Pour répondre à pierre 07 ( que je remerçie ) qui avait les même prb , mon problème vient bien du fait que la V3V ne trouve pas L EQUILIBRE .......
si je suis tes conseils à la lettre :
1) la consigne reste toujours à 20 °
2) le boitier de commande est placé sur un mur doublé ( placo + 85 mm de laine de verre), il n'est jamais au soleil, il n'y a pas de cheminé ni poele
3) la gaine du fil PTT à été bouchée
MALGRE TOUTE CES PRECAUTIONS LE FONCTIONNEMENT EST CELUI DE LA COURBE !!!
Je partage ton avis : une régul basique proportionnelle aurait été sufisante .
Ton idée de débrancher la vanne 3 V motorisée pour la remplacer par une vanne manuelle et un bon vieux thermostat branché sur le circulateur me semble être une bonne parade .Le système fonctionnera en TOR , mais les pics de T° serons éliminés.
A defaut d'un système complexe qui ne fonctionne pas , je préfère une solution basique qui marche .......
Je suis aussi équipé d'une soupape différentielle sur le cuicuit radiateur, solution à généraliser .
EN CONLUSION :
je ne sais toujours pas pourquoi j'ai des pics de T° de l'eau de départ du PC , par contre j'ai une parade .je vais essayer de déplacer le boitier de commande ,néanmois je trouve qu'il est bien placé .en cas d'échec je remplacerai cette régulation complexe par un système TOR
Merci à pierre 07 pour tous ces précieux conseils
Problème de régulation sur instalation AIRMAT
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. mai 17, 2007 9:47 am
Retourner vers « Section AIRMAT »
Aller à
- Le forum est revenu à une version de 2015
- ↳ Une première victoire
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Pompes à chaleur
- ↳ Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section GEOTHERMIK - Section WAVIN
- ↳ Section MITSUBISHI Heavy Industrie
- ↳ Section MITSUBISHI Electric
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- ↳ Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières