Pac Daikin/Airmat 71 en Panne Dats

Répondre
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c

Pac Daikin/Airmat 71 en Panne Dats

Message par dats »

Bonsoir a tous

Par manque de temps j'ai delaissé le Forum
Voila ma punition

Compresseur du module Daikin HS
donc plus de chauffage et plus de regulation
t°ext 0.5°et t° int 20.50 à 18h30
Quetion :

-La resitance d appoint peut elle me permettre de garder ma temperature ambiante ?
-Faut il la couper celle ci pour faire reguler la t° interieure?
-Mon CRI 70 fonctionne t'il comme une chaudiere electrique?

Merci pour vos réponses

Dats
nicodesmo
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : sam. nov. 11, 2006 1:01 pm
Localisation : CLERMONT-FERRAND

Message par nicodesmo »

Les résistances du module ne chaufferont sûrement pas ta maison, mais elles maintiendront une température à peu près correcte, 18/19°C c'est mieux que 14 ou 15!
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Tu peux nous décrir les symptomes, causes de cette malheureuse panne? C'est quand même pas normal un compresseur qui lache comme ca!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

Salut
Désolé pour toi... J'imagine qu'il n'y a plus de garantie, tu peux nous dire l'âge de la pac ?
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Message par Arno »

Bonjour,
Vraiment désolé pour toi et inquiétudes pour les possesseurs de DAIKIN RZQ.
Tu es encore en garanti?
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c

Message par dats »

Salut

1 saison de chauffe
Un petit cliqueti et des vibrations qui suivent les tuyaux de gaz cela depuis 15 jours.
10 jours pour faire venir l instalateur
Depuis le 12 Module exterieur out , la t° ext 1.5°c cet AM
Pour l instant c'est la resistance d appoint ( 3 Kw ) qui fait le boulot, la température interieure est stable vers les 20°c( pas d autre appoint dans la maison ) consommation depuis le 12 HP 83 HC 46
En attente de reparation

Merci de votre soutien

Dats
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonjour
Babar dit:
C'est quand même pas normal un compresseur qui lâche comme çà!
cette interrogation est sous forme de question:
si une installation ne respecte pas les règles constructeurs en ce qui concerne les dénivelés quel sont les risques pour le compresseur. L'huile peut elle manquer ou migrer dans une partie de l'installation.
deuxième question: si l'on ne peut pas respecter les règles de poses un piège a huile peut il suffire?
merci
JUJU et Alain
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 268
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)

Message par DucDeNormandie »

Arno a écrit :Bonjour,
Vraiment désolé pour toi et inquiétudes pour les possesseurs de DAIKIN RZQ.
Tu es encore en garanti?
+1

Ouh lala...çà craint ...Courage..courage.. et l'installateur ?
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

Arno a écrit :Vraiment désolé pour toi et inquiétudes pour les possesseurs de DAIKIN RZQ.
Hola l'ami, c'est bien le genre de phrase à provoquer une psychose généralisée chez tous les propriétaires DAIKIN, un compresseur qui lâche, cela peut se produire dans n'importe quelle marque, même si cela reste assez rare sur des machines récentes, mais cela peut arriver comme sur n'importe quel matériel.
Juju a écrit :si l'on ne peut pas respecter les règles de poses un piège a huile peut il suffire?
Sur ce type de matériel, il n'y a pas de souci a se faire sur les règles de pose, sauf bien sur si on installe la PAC à l'envers ou sur un plan incliné ?? :shock: :shock: