Bonjour.
Probleme de fonctionnement en mode froid.
Le symptôme est le suivant, en mode rafraîchissement la vanne 3 voies ouvre et ferme en permanence donc la température n’est jamais maintenue en fonction du point de consigne ambiant réglé sur le thermostat.
Pour une température ambiante réglée à 28° la température de départ d’eau est de 24°
Et pour une température ambiante réglée à 25° la température de départ d’eau calculée est inferieure à 18° alors que la sécurité limite la température de départ en mode froid est à 19° ? Dans cette condition cela n’est pas étonnant que la vanne trois voies pompe en permanence
Quand la température ambiante est atteinte le système continu à produire du froid. Le rôle d’un thermostat de régulation est avant tout de maintenir un point de consigne pour obtenir le niveau de confort mais aussi de maîtriser la consommation énergétique.
Ce mode de fonctionnement n’est pas acceptable.
Il est bien noté sur la documentation AIRMAT du module CRI 110 :
La chaudière est équipée d’une régulation spécialement étudiée par HONEYWELL, utilisant un système auto adaptatif appelé MAXX-CONTROL. Elle est équipée d’une télécommande à fil, d’une
vanne modulante motorisée (voir options), de trois sondes (intérieure, chaudière et extérieure).Sa
fonction est de calculer entre ces trois sondes le bon régime de température d’eau nécessaire, suivant une loi d’eau.
Option Vanne 3 voies avec sonde de départ d'eau pour plancher chauffant rafraîchissant ou radiateurs statiques et régulation sur loi d'eau Honeywell Maxx Control .
Est ce que quelqu'un rencontre le meme probleme.
Merci.
Fonctionnement en mode froid Airmat
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 1:44 pm
- Localisation : MARSEILLE
Fonctionnement en mode froid Airmat
RZQ 100 ET MODULE AIRMAT CRI 110
Plancher réversible au pas de 10
Plancher réversible au pas de 10
- Arno
- Accro
- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)