Bornier Sonde Ballon ?

pierre07
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : jeu. janv. 04, 2007 1:26 pm

Bornier Sonde Ballon ?

Message par pierre07 »

Où se trouvent les borniers de la sonde de Tp mesurant la Tp dans le ballon Airmat ?
Quels sont tes résultats Arno sur l'ajout d'une résistance de 12,5K en // ?

pierre 07
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Message par Arno »

Bonjour,
Bornier sous les deux caches métalliques;4 vis à enlever.
Pour les résultats, niveau consommation, il sont bon mais il faut que j'exploite mes relevés pour vous en faire part.
12.5 k baisse un peu trop la tp dans le ballon ~37°C max mais pour mon install ça convient.

Avec 15K on doit pouvoir arriver à 40°C
De plus rajouter la résistance augmente la plage d'utilisation de l'inverter (la sonde à une courbe exponentielle)

Image
Image
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
roro42
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
Localisation : ST JEAN BONNEFONDS

Message par roro42 »

Bonsoir très intéressant tous çà. Les cycles ne sont ils pas plus courts et rapprochés.
Sur une des bornes il y a un autre fil qui est branché. Le branchement de la résistance ne change rien d autre??
Demain je branche ma résistance de 15 k. mais 20 d'après ton tableau pourrait aussi bien me convenir. J ai régulièrement besoin d'eau à 44 ° quand la régule reprend la consigne. Ca n' existe pas une résistance variable et réglable.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Ca n' existe pas une résistance variable et réglable.
Un potentiomètre? :wink:
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

:lol:
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Mince, je l'avais pas vu celle là :mrgreen:
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)

Message par Arno »

OH les vilains garçons :evil: :evil: :evil:

Potentiomètre d'accord, mais potentiomètre gradué j'en sais rien.
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
roro42
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
Localisation : ST JEAN BONNEFONDS

Message par roro42 »

Je vous parle plus :roll:
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Rooooooo!

Bon, je ne sais pas si ca existe (ca m'étonnerais quand même) mais tu peux toujours constater l'affaiblissement de la résistance et effectuer toi même ta graduation. :D
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
roro42
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
Localisation : ST JEAN BONNEFONDS

Message par roro42 »

bonsoir vous connaissez mes compétences en potentiomètre :roll: Pouvez vous me préciser si la résistance sera de 0 a 20 khoms http://www.conrad.fr/potentiometres_10_ ... 989_217427
et en plus
http://www.conrad.fr/boutons_de_reglage ... 999_116572

Merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Voui, si tu prends celui qui à une valeur de 20kohms :mrgreen:

Par contre sympa le Boutons de réglage, je connaisais pas :wink:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

ouais sympa le mesureur de tour de potar :lol:

perso si tu cherche un potentiometre gradué,
fais autrement et moins cher..

tu prend un potentiometre rectiligne, linéaire, de 20ko

sinon dans toin cas ou tu veux faire un réglage précis,
mets en série une résistance fixe de 10 kohm et un potentiometre de 10 ko..

comme cela la course de réglage sera plus précise..
tu peux meme affiner a mettre un 15ko fixe et un variable de 5 ko....
270° de course de potentiometre sur 5ko offre plus de valeur stable que sur 20 ko..
pierre07
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : jeu. janv. 04, 2007 1:26 pm

Message par pierre07 »

Bonsoir
J'ai un problème
Je ne trouve pas les bornes 24 et 30 qui relient la sonde de Tp du Ballon (en vue d'ajout d'une R en // pour faire diminuer La Tp dans le ballon)
où se trouvent les bornes 24 et 30; sont elles numérotées ?

Je ne trouve pas non plus les bornes téléinfo qui permetent d'arréter la pac suivant les tarifs sans arréter les circulateur , ni stopper la PAC
Auris-je peut être un modèle ancien ne disposant pas des ces bornes...

Cette dernière commande pourrait pourtant m'intéresser pour arréter la PAC de façon soft la PAC lorsque je fais passer le circuit radiateurs par le serpentin haut du ballon solaire.
J'ai fait des essais PAC totalement éteinte en alimentant directement les circulateurs, j'arrive en fin de journée ensoleillée (mm froide) à obtenir 35 °C dans le plancher chauffant.
L'extinction totale de la PAC fait perdre les réglages auto de la loi d'eau.
Je souhaiterais pourtant automatiser cela...
merci d'avance
pierre07
http://chaleurbois.free.fr
roro42
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : dim. oct. 14, 2007 11:07 am
Localisation : ST JEAN BONNEFONDS

Message par roro42 »

bonjour les bornes sont numérotées sur le bornier a gauche de l armoire sous l' affichage Ou bien tu suis les fils de la sonde et tu remontes
le schema = http://www.atlantic-francobelge.fr/docu ... c5303aa043
.
pierre07
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : jeu. janv. 04, 2007 1:26 pm

Message par pierre07 »

La sonde se trouve sur le haut où sur le bas du ballon ?
Il y a sous le capot en résine un premier bornier, il y a sous le deuxième capot métallique un deuxième bornier sur le haut.
est-ce ici ?

Quelle résistance installe AIRMAT pour faire diminuer la Tp dans le ballon ???

merci d'avance