est il possible de réduire le bruit d'un CRI 110 daikin ?

Répondre
mermauze
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : mer. juin 21, 2006 8:11 pm

est il possible de réduire le bruit d'un CRI 110 daikin ?

Message par mermauze »

Bonjour,

Mon voisin se plaint pour la deuxième année d'un bruit très important à certains moments de l'hiver.
c'est vrai que sa chambre est située à moins de 15 m des ventilateurs et que j'ai vu plusieurs fois la pac cet hiver complètement givrée essayant de faire passer de l'air avec les deux ventilateurs à fond . (un bruit d'hélice d'avion )
et même quand la chaudière fuel se met en marche , le temps que le cycle de dégivrage commence le bruit ne faiblit pas .....

y a t il une possibilité de limiter la vitesse ou puissance des ventilateurs et comment ?
Daikin RZQ125 + Airmat cri110 sur 105 m² radiateur + 50m² PC + HCS
le tout relevé par une chaudière fuel.
Dole 39100 Jura altitude 225 m
HOTZ
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 12, 2008 7:38 pm
Localisation : SAINT JEAN DE LUZ

Message par HOTZ »

Ca fait 3 fois que j'écris ce message, mais ça n'a pas l'air de marcher ! :?

Bonjour,

Vous pouvez modifier l'intervalle entre dégivrages et le passer de 3h à 40 min, afin de limiter la prise en glace et donc les désagréments qui s'y rapportent.

En souhaitant que cette fois ça passe.
mermauze
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : mer. juin 21, 2006 8:11 pm

Message par mermauze »

Bonjour,

Merci de votre réponse,

est ce une manipulation que je peux faire moi même ?

auriez vous une procédure ?
Daikin RZQ125 + Airmat cri110 sur 105 m² radiateur + 50m² PC + HCS
le tout relevé par une chaudière fuel.
Dole 39100 Jura altitude 225 m
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

mermauze a écrit :auriez vous une procédure ?
Oui, la procédure est décrite là -->>http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5188

La carte de limitation de puissance DAIKIN, permet également de faire une limitation à partir d'une horloge, cela donne la possibilité à la PAC de réduire sa puissance sur la nuit donc d'éviter le givrage excessif et le bruit qui va avec.

Voir la doc -->http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5383

Vous avez également la possibilité d'aider votre PAC en enclenchant les résistances d'appoint suffisament tôt pour éviter la prise en glace de l'évaporateur (si elles sont installées ?? )
mermauze
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : mer. juin 21, 2006 8:11 pm

Message par mermauze »

Bonsoir,

merci de vos renseignements,je pense que ma solution est la carte de limitation de puissance à certaines heures de la nuit .
cette limitation inclut elle automatiquement une limitation de la vitesse des ventilateurs ?
On peut trouver cela ou et à quel ordre de prix ?

PS: je n'ai pas de résistances d'appoint , ma chaudière fuel est en relève .

Cordialement
Guy
Daikin RZQ125 + Airmat cri110 sur 105 m² radiateur + 50m² PC + HCS
le tout relevé par une chaudière fuel.
Dole 39100 Jura altitude 225 m
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

mermauze a écrit :cette limitation inclut elle automatiquement une limitation de la vitesse des ventilateurs ?
On peut trouver cela ou et à quel ordre de prix ?
La limitation de puissance inclue evidemment la réduction de vitesse des ventilateurs, c'est bien pour cela que la carte Daikin a été créée accessoirement pour la limitation du bruit comme indiqué sur la notice.

Cette carte doit probablement ètre disponible chez les revendeurs DAIKIN, je crois que son prix est autour de 150 €, peut être que sur ce forum il y aura un artisan qui pourra te renseigner.

J'en ai vue une sur Ebay à 49€ il faut sauter dessus
http://cgi.ebay.fr/carte-limitation-pui ... 4001r35238
mermauze
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : mer. juin 21, 2006 8:11 pm

Message par mermauze »

trop tard déjà partie !!!!

merci quand même

Cordialement
GL
Daikin RZQ125 + Airmat cri110 sur 105 m² radiateur + 50m² PC + HCS
le tout relevé par une chaudière fuel.
Dole 39100 Jura altitude 225 m
dujack
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm

Message par dujack »

Bonsoir,

J'ai le meme problème de prise en glace avec mon unité RZQ100 et CR110. Les liens donnés ci-dessus semble etre pour de l'AJTech. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment modifier le cycle de dégivrage sur Airmat CR110? Par avance je vous remercie.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

Bonjour

J'ai une carte de limitation de puissance avec sonde CTN à vendre pour les groupes RZQ en très bon état à cette adresse là : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10887
Répondre

Retourner vers « Section AIRMAT »