avis sur bilan conso PAC hiver 2008-2009

Répondre
jonathan
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. févr. 20, 2007 6:53 pm
Localisation : rosières

avis sur bilan conso PAC hiver 2008-2009

Message par jonathan »

Pac viessman BW 108 eau/eau sur 168 m2 de plancher chauffant avec CESI viessman de 7.5 m2 me servant aussi de complément chauffage en demi saison + hiver. 5 dans la maison dt 3 petits garnements avec T° normale à 19 et réduite à 17.5 la nuit (programation sur la PAC)
1ere année de chiffrage car mise en place d'un tywatt (alors que la PAC fonctionne depuis 2006) : 3380 kwatt (1744 en HP et 1636 en HC) pour un montant en euros de 217.
Conso elec globale de 7 956 kwatt.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Quel est ton abonnement,ta région.
Je viens de regarder je ne trouve pas le même cout de 217 Euros
Car si je divise 217/3380=0.064 TTc alors que le Ht Hp etait si je ne trompe de 0.0803 et HC 0.0502 d'ou moyen 0.065Ht hors abonnement.

Si je fais le même calcul pour mon logement,
je me retrouve à par an Chauffage + ECS comprise 7103*0.0803=570.37
au lieu de 7103* 0.1106=785.59
écart de 215.22 euros ce qui n'est pas négligeable.

En fait d'après ma conso total électrique annuelle le cout net TTc est de 0.13 pour 2008
Donc le vrai cout est de 7103*0.13=923 euros que je dépense vraiment.Ce qui change bien des choses et surtout l"économie réelle
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
jonathan
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. févr. 20, 2007 6:53 pm
Localisation : rosières

Message par jonathan »

Departement du tarn (81) Puissance souscrite 9 KVA plage Heures creuses 22h-6h
Tarif HC: 0.0487 et HP : 0.0814/ Abonnement:10.10 € ht
Ce qui m'importe plus c'est le niveau de kwatt consomé au regard de la surface chauffée (168 m2): plutot bon ou pas avec 19° en T° normale et 17.5 en T° réduite sur une plage de chauffe en T° normale de 5h à 12h puis appoint solaire si beau tps ou poele bois si couvert..
Merci de vos réponses
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
tout d'abord merçi de tes réponses.

N'étant pas spécialiste et n'ayant pas de Eau Eau car impossibilité, je pense tout de même que ta PAC est performante et bien réglée.
Tu as raison sur les Kw consommés plutot que le cout car chacun prend l'abonnement le plus apte a ses conso totales.
Malheureusement il y en a trop qui insistent sur le cout dépensé plutot que nous donner les KW et mode de vie,Type de PAC ,région,Surface,PC,ECS,etc...
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 400
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am

Message par esine57 »

Bonjour jonathan.
Ta conso ne semble tout à fait conforme pour une eau/eau mais des photos de ton installation seraient super .J'ai quelques interrogations :
_Pourquoi mets -tu ton installation en t° réduite ,en plancher chauffant ,tu n'as aucun intéret.
_Ton cesi est composé de combien de panneaux ? Et 217€ pour chauffer 168 m2 ,que dire.Tes relevés sont -ils sur 1 an .@+
jonathan
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. févr. 20, 2007 6:53 pm
Localisation : rosières

Message par jonathan »

relevé effectué précisément seuleument depuis 1 an car mise en place du tywatt....
Le prix m'importe certes mais c'est surtout le nombre de kwatt qu'il m'interesse d'évaluer (1700 en HC et 1600 en HP)
3 Panneaux solaires viessman de 2.5 m2 soit 7.5 m2
A plus
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Je suis Ok avec ta demande de conso en KW /AN c'est celle que je fais mais j'ai l'impression que les forumeurs préférent ne pas en parler c'est étrange que presque tous parlent d'argent.
La règle générale devrait etre donnez vos KW annuel par fonction ECS,Chauffage,Divers si vous le pouvez et expliquez si vous ne pouvez pas fournir le détaildes m2 chauffé, etc...

jonathan a écrit :relevé effectué précisément seuleument depuis 1 an car mise en place du tywatt....
Le prix m'importe certes mais c'est surtout le nombre de kwatt qu'il m'interesse d'évaluer (1700 en HC et 1600 en HP)
3 Panneaux solaires viessman de 2.5 m2 soit 7.5 m2
A plus
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre