Vitocal 350-A

Message par fleurette »

Bonjour
J'ai fait installer une PAC Viessmann Vitacol 350-A en relève de chaudière et cette dernière produit l'eau chaude.
Première question: est-il normal que la PAC soit raccordé au circuit de chauffe par le retour des radiateurs?
Deuxième question: à l'inter saison le chauffage se coupe dans la matinée lorsque la température extérieure monte, par contre en fin de journée quand la température extérieure baisse c'est la chaudière qui démarre est non la PAC , que faire ou comment faire? Pendant la période hivernale aucun problème, La PAC a chauffé deux logements ( dont un pour une personne agée) pour un total de 150 m2 à 22° et pour 900€ d'électricité dans l'année, contre 2000l de fioul.
Merci
A+
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Vitacol 350-A

Message par nappe phreatique »

fleurette a écrit :Bonjour
J'ai fait installer une PAC Wiessmann Vitacol 350-A en relève de chaudière et cette dernière produit l'eau chaude.
Première question: est-il normal que la PAC soit raccordé au circuit de chauffe par le retour des radiateurs?
Difficile à dire sans schéma hydraulique precis...
Deuxième question: à l'inter saison le chauffage se coupe dans la matinée lorsque la température extérieure monte, par contre en fin de journée quand la température extérieure baisse c'est la chaudière qui démarre est non la PAC
Ce n'est absolument pas normal, la chaudière ne doit se mettre en marque que les quelques jours les plus froids de l'année pour soutenir la PAC !

, que faire ou comment faire? Pendant la période hivernale aucun problème, La PAC a chauffé deux logements ( dont un pour une personne agée) pour un total de 150 m2 à 22° et pour 900€ d'électricité dans l'année, contre 2000l de fioul.
Merci
A+
900 € d'elec contre 2000 l de fioul, c'est pas fabuleux. Je ne suis pas certain que cette installation soit bien optimisée...

Dis nous en plus :

Radiateurs ou PC ?
T de fonctionnement, loi d'eau, taux de la relève...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
fleurette
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. nov. 20, 2009 5:17 pm

Vitacol 350-A

Message par fleurette »

Bonjour
l'installation est sur des radiateurs, pour le reste (T de fonctionnement, loi d'eau, taux de la relève..) pour moi c'est du chinois.
Merci A+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
1) Oui il est normal que la PAC soit branchée hydrauliquement sur le retour radiateurs avant la vanne 3voies ou 4 voies de la chaudière.
Schéma hydraulique (à faire ou a photographier dans la doc.)?

2) Pour le démarrage chaudière cela me semble anormal , la régulation PAC devrait commander la chaudière (son brûleur) à moins que la chaudière ne fasse l'ECS et soit en permanence en température pour cette fonction.
Schéma électrique ?

Voir aussi les notices constructeur (installation , utilisation ...) et la référence exacte de ta PAC , peut-être ici :
http://www.viessmann.fr/fr/products/Hea ... l_300.html
Ou plutôt ici :
http://www.viessmann.fr/fr/products/Hea ... 300-A.html

Et l'installateur que fait-il pour t'aider ???

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
fleurette
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. nov. 20, 2009 5:17 pm

FAQ FAQ Rechercher Rechercher Liste des Membres Liste

Message par fleurette »

Bonjour
Merci jld82, oui la chaudière produit l'eau chaude, mais la mise en route de cette der nière se fait quand l'eau descend à 35 °ou quand il y a besoin pour ECS, il me semble que la PAC pourrait maintenir cette température de 35°. Après observation j'ai lu le tableau : la pente est à 8 et la courbe à 0,7.
A+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour

Si la PAC est capable de faire une T° de 65° soit 60°C après échangeur pour l'ECS , la chaudière ne devrait pas être activée pour l'ECS , ni pour le chauffage actuellement.

Pour les paramètres je ne connais pas : je laisse le soin à ceux qui ont ta configuration de répondre.
Il faudrait le schéma hydraulique du chauffage et de l'ECS (chaudière et PAC).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .