Bonsoir,
Possesseur d ' une vitocal 300 A avec releve chaudiere gaz de ville. Je suis confronté pour la premiere fois à des t° très froide avec la pac. Je peux dire qu' elle ne s 'en tire pas trop mal car la nuit à -6 exterieur elle maintient facilement 19.5 ° avec une consommation raisonnable. Par contre aujourd 'huis j'ai été confronté à un probleme de releve je m' explique.
Pour rappel sonde exterieure ,thermostat d 'ambiance et loi d 'eau . Pac avec BT de 200 litres en parallele. Actuellement la pac se met en route et s'arrete en fonction de la consigne BT qui est réglé avec un hysterisis de 3°. Ma t° de bivalence est réglé à 16° afin de pouvoir gerer les jours rouges tempo.
3 fois dans la journéé la t°de la maison est tombé aux alentours de 18.5 ° alors que la consigne était à 20°. Je suis allé au niveau de la régulation et la ni pac , ni chaudiere gaz ne fonctionnait comme si elles ne savaient pas qui doit "se mettre en route"La t°de consigne BT était de 50°, la t° du BT était de 36° soit un ecart de 14° alors que à 47° un des deux aurait du se mettre en route ( hysterisis 3° ) habituellement aucuns problemes de régualtion. c 'est la premiere fois depuis le mois de mars J'avais naté pendant midi que la t° du bt ne descendait pas malgré la circulation en continu dans mes radiateurs . Probleme de sonde du Bt qui reste bloqué ?
Comment se fait la releve d 'après vous ?, à partir de quoi et de quand ma chaudiere gaz prends le relais car la t° de bivalence est à +16°. Ce n' est pas une erreur car j'ai déja essayé de baisser cette t° à - 5 et la en jours rouges tempo la pac ne se mets pas en route si la t° exterieure est superieure à -5° De plus J' ai l'impression que ma pac et ma chaudiere gaz ont tournéés ensemble (je n' étais pas à la maison toute la journéé pour constater )
En essayant d 'avoir été le plus clair et le plus précis possible.
cordialement
probleme de releve
-
- Très assidu
- Messages : 199
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
-
- Très assidu
- Messages : 199
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
bonjour rv45 .Non non je ne mélange pas releve tempo et releve t° très négative.Ce matin en me levant j' avais 3 radiateurs froid sur 11 donc 18.5 dans la maison..En fait c était du à ma chaudiere gaz.J' ai ouvert une v3v et tout est rentré dans l' ordre 21° dans la maison J' ai contacté mon installateur qui doit venir m' installer une bouteille de mélange afin d ' ameliorer le schéma hydraulique entre ma pac et ma chaudiere gaz.Par contre je ne peux comprends toujours pas à partir de quand ma chaudiere gaz prends la releve , sur quelles parametres elle se base ? rv45 peux tu regarder les cycles de ma pac stp ?merci
-