PAC air eau sous dimenssionner

Répondre
dijump
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 03, 2009 6:33 pm
Localisation : aveyron

PAC air eau sous dimenssionner

Message par dijump »

bonjour
on m'a installer une PAC wiessmann vitocal 100awp pour plancher et radiateur
avec releve de chaudiere
mon pb et que la pac n'est pas assez puissante pour ma maison vu le circuit d'eau
110 m² plancher 60 m² radiateur
-en ferment la vanne alim apres ballon tampon de 200l (isoler tout le circuit apres tampon) la pac ok monte en temperature eau de depart a 52 ° a une Temperature de -2 en 2heure
- si j'ouvre la vanne du circuit la pac monte qu'a 39° eau de depart toujours a -2°
question
quel recourt j'ai pour faire changer ma pac pour en mettre une plus puissante
- sachant que j'ai deja propose a mon plombier de reprendre cette pac a un prix plus faible que celui que j'ai payer
-et ajouter la difference pour une autre pac
il ne veut pas
donc que me conseiller vous
merci de votre aide
Frizzypatzy
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 8:17 pm

Message par Frizzypatzy »

Je pense que votre poste n'est pas dans la bonne section.
Edit VincentN : Sujet déplacé dans la section adéquat

toutefois, il faudrait nous en dire plus sur votre habitation, votre isolation, et votre machine histoire que l'on puisse juger si elle est vraiment sous-dimensioné car ça peut être aussi un problème de débit par exemple.
Ce qui est bien avec les PAC c'est que plus on a de réponses, plus on a de questions.

Daikin Alteherma HT 16kW + BT 100L sur 13 radiateurs fontes pour longère pas super bien isolé de 130 m2.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

+1 avec Frizzypatzy.
Le problème est-il au niveaux des radiateurs ou du PC ?
Tes radiateurs sont-ils tous ouvert à fond ?
Tes nourrices ont-elles étaient "recalibrées" pour la nouvelle T° d'eau ?

Peux-tu nous faire un schéma hydraulique de ton installation pour vérifier le bon montage ?

Concernant tes tractations avec "le plombier", il a une obligation de résultat.
Donc, si il a sous-dimensionnée la PAC, c'est à lui d'en assumer les responsabilité.
Mais, comme le dis FrizzyPatzy, ce n'est pas certain que le problème vienne de là.

Pour commencer, essaye de transiger à l'amiable avec l'installateur. Si ça ne suffit pas, prend contact avec une association de défense des consommateurs. Ils t'indiqueront la marche à suivre et, généralement, quand le courrier vient de leur part les choses avances plus vite.
dijump
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 03, 2009 6:33 pm
Localisation : aveyron

pac sous dimensionner

Message par dijump »

re tous
bon
la releve de chaudiere se fait a partir de -2° exterieur et la pac redemarre cas 0° exterieur
il y a 5 radiateur fonte + 2 radiateur fer plat
la chaudiere ne fait pas de complement de chauffe
soit ses l'un ou l'autre suivant temperature exterieure
il ni a pas de calibration de faite sur le circuit sur 4 radiateurs robinet thermostatique ouvert a fond vu le peu le peu de temperature que j'ai en eau quand la pac tourne maxi 39°
2 autre ferme de moitier
1 ferme complet
plancher chauffant reguler par vanne 3 voie et commander par la courbe de la chaudiere
la pac est commande par sonde dans une piece avec radiateur
je sais pas si j'ai tout dit
reviendrai pour donner plusinfo
merci
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

RV45 a écrit :Il faudrait remonter ton point à 0°C pour voir si cela améliore ou pas.

Pourrais-tu nous faire un petit schéma de ton installation avec quelques photos.

Ce qui me gène c'est le choix de régulation sur un thermostat intérieur. j'aurais moins de doute si tu étais sur loi d'eau tout simplement.

Ton installation est pas très "catholique" pc réglé par la chaudière. Idéalement c'est la pac qui devrait tout régulé mais je sais pas si la régule de la vitocal 100 le fait :?:
Bé alors, il fait encore jour !!!

Qu'est que tu fiches ici au lieu de dévaler les pistes en "flexion extension" :wink:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit : Qu'est que tu fiches ici au lieu de dévaler les pistes en "flexion extension" :wink:
c'est le planté de bâton qui va pas! :lol: :lol: :lol:

sinon, d'accord avec RV, une régulation sur thermostat int et plancher chauffant commandé par courbe de la chaudière, c'est pas très optimisé tout cela! :cry:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

RV45 a écrit : dijump je t'ai envoyeé la notice de montage et de maintenance pour que tu puisses vérifié tout cela. :idea:
trop fort RV et tout ça du haut des pistes de ski! :wink:
dijump
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 03, 2009 6:33 pm
Localisation : aveyron

re a tous

Message par dijump »

la pac ne regule pas le plancher chauffant car elle a qu'une courbe de chauffe que je me sert pour les radiateurs
elle ne peut reguler 2 circuit
j'ai fais un shema mais ne peut le mettre car pas encore reussi a le mettre au bon format (actuel est en pdf)
des que j'ai reussi a convertir je le mais
dijump
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 03, 2009 6:33 pm
Localisation : aveyron

re vu ton plan rv

Message par dijump »

pour moi c'est a peu pres identique sauf j'ai la vanne 3 voie qui est pour le plancher chaufant seulement apres l'autre c'est le kit hydraulique qui se trouve sur retour chaudiere comme toi
dijump
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 03, 2009 6:33 pm
Localisation : aveyron

Message par dijump »

dijump
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 03, 2009 6:33 pm
Localisation : aveyron

plan

Message par dijump »

desoler
le lien marche pas
j'ai essayer de telecharger une image jpeg mais au lieu de l'afficher ca mais un lien qui marche pas
dijump
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mar. nov. 03, 2009 6:33 pm
Localisation : aveyron

re

Message par dijump »

entre la pac est le ballon il y a un filtre et vanne arret c'est tout