connexion eau de puits

Message par ppiper »

Bonjour,
sur une Viessmann Vitocal 300-G eau/eau est ce que je peut utiliser l'eau de puits directement ( d'une puits et recycler dans une autre.) l'eau est calcaire.
Merci
Peter
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour Ppiper et bienvenu sur le forum,
Peut importe la marque, sur une PAC Eau/Eau, il est conseillé d'ajouter un échangeur intermédiaire.
Surtout si l'eau présente une spécificité particulière (calcaire, sable, trop basic, acide, alluvions, sel,…).
Ceci à fin de limité la casse au niveau de l'échangeur interne (Eau/Gaz) qui est beaucoup plus fragile et cher à remplacer.
L'essentiel est ensuite de bien dimensionner l'échangeur additionnel et le circulateur qui fait fonctionner la boucle vers la PAC pour ne pas voir le COP global se dégrader.
C'est un sujet largement publié dans le forum, je suis certain que tu y trouveras tes réponses.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonjour ppiper,

aucune inquiètude sur le calcaire,
il ne se précipite qu'au dessus de 60°c ou bien dans l'air..

pour ta viessmann, tu as sur le compte rendu de RV45 sur le site, les teneurs en matériaux a ne pas dépasser, ( issue de la notice viessmann),
fais réaliser une analyse physico chimique de ton eau,
cela te permettras de savoir si oui ou non, tu peux utiliser l'eau en direct..

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,