gros doute sur une sonde

Message par sarcoidose »

rebonjour à tous.J' ai remis mon chauffage en route ce matin et j' ai testé par la meme occasion ma nouvelle loi d ' eau suite au surdimensionnement de mes radiateurs dans mon SALON /SAM cet été .Je suis passé de 10477 kw à 18988 kw.J' avais déja surdimensionné 7 radiateurs / 8 + l' ajout d 'un radiateur cette hiver.
premiere surprise avec une t° de consigne de 20° pour une T° exterieur de 7° , une eau à 32° me suffit.J' ai 20.1 dans mon entréé à proximité de mon thermostat et 21.4 dans mon salon/sam là ou j' ai sursursurdimensionné mes 2 radiateurs cette été ( 4896 kw pour 30m2 ) choix délibéré de ma part car piece à vivre , de plus cette hiver avec le surdimensionnement de mes autre radiateurs j' avais toujours environ 0.7 à 1 ° de moins dans le salon/sam d' ou sensation désagréable.
à voir dans le temps ...........

tout ceci pour en venir à ma question , en observant mes t° , je viens de de réaliser quelque chose.Ma régul affiche cela
Image
voici les explications donnéés par le manuel
Image
pouvez vous me confirmer cela par oui ou non car j' ai un gros doute :oops:
La t° départ installation est celle à la sortie de mon ballon tampon et la t° circuit de chauffage est bien celle qui part dans mes radiateurs et qui est régulé par la v3v avec le retour radiateur ?

merci
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

personne ne sait ? Je pose ma question différemment

La temperature de l' eau qui part dans mes radiateurs est celle indiqué par

- temperature départ installation ou temperature de départ circuit de chauffage .
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

:lol: c'est quoi déja ta pac ?
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

sarcoidose a écrit :personne ne sait ? Je pose ma question différemment

La temperature de l' eau qui part dans mes radiateurs est celle indiqué par

- temperature départ installation ou temperature de départ circuit de chauffage .
Je ne connais pas la Viesmman 300A mais la logique voudrait que ce soit la température de départ circuit chauffage qui indique la température de l'eau qui va dans les radiateurs.
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

c'est quoi déja ta pac ?
viessmann vitocal 300 A

merci alain.C' est bien ce que je pensais.

a +