Digital Scroll Tor et Inverter

Répondre
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Digital Scroll Tor et Inverter

Message par alain30 »

Pourquoi la courbe de puissance absorbée d'une PAC Digital Scroll ressemble à la courbe d'une PAC Tor, alors qu'elle devrait ressembler à la courbe d'une PAC Inverter.

Digital Scroll (Viessmann Vitocal 300A)

Image

Ce système offre une possibilité de modulation proportionnelle de la puissance totale un rôle de régulation des pressions en adaptant précisément sa puissance à la demande: pas de variation de la vitesse de rotation du compresseur comme sur l'inverter.

Tor ( CIAT 60HT)


Image

Comme son nom l'indique tour ou rien

Inverter (Daikin Ajteck)


Image

Modulation par variation de la vitesse de rotation du compresseur.


:?: :?: :idea:
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

RV45 a écrit :Bonjour Alain,

c'est claire la courbe de la vitocal resemble plus à la ciat qu'à la daikin.

Je n'ai pas de mesure de la consomation électrique sur la pac de ma mère. Mais on voit sur la régulation la variation de la vitesse du ventilateur je ne sais pas si elle est directement lié ou pas a la vitesse du compresseur.

Image
Image
Bonjour Hervé,

Ben............toi tu vois :!: , mais pour quelqu'un qui ne connait la régulation Viessmann il ne voit pas grand chose.


Pourrais tu détailler où l'on voit :oops: :oops:

La conclusion d'une thèse de Nicolas Flach-Malaspina docteur de l'école des mines de Paris. Thèse qui date un peu ............de 2004.
Certainement il y a eu des évolutions depuis

Image
:!: :!:

Image

Est il possible du fait de la technologie Digital Scroll ( charge partielle du compresseur) que la T°C fluide sortie compresseur (HT) plafonne à 40°C pour des T°C extérieures de l'ordre de 0-3°C :?:

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Salut Hervé,

Regarde la seule PAC Digital Scroll sur ITOW ( sarcoïdose)
ICI:
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.php?u=1287551901
Tu cliques Historique, Graphique, tu regardes le graphe des T°C et tu balades ta souris sur les courbes.
Le départ fluide plafonne à 37- 42.3°C :?: :idea: :?: (à mon avis il y a une inversion sortie radiateur-départ fluide car systématiquement sortie radiateur est > à départ fluide) pour une T°C extérieure de 0.8°C.
J'ai posé la question à Sarcoïdose et attends sa réponse.

Sur une PAC Tor on est à environ 80°C :!:
Donc la question est :
Sur une Digital Scroll (avec la décharge partielle de pression) est il possible d'être si bas en T°C départ fluide :?:
Il me semble qu'à 10H18 ( au vu de la courbe de T°C) la PAC doit être à pleine charge et donc une T°C sortie compresseur beaucoup plus haute :?: que 40°C :idea:
As tu la possibilité sur la régul de voir cette T°C :idea:
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

Message par sarcoidose »

bonsoir.Désolé pour le retard.voici ou sont placés mes sondes départ/retour fluide



Image
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

Au vu du ton shema du circuit frigorifique ce n'est pas un inverter.
Les circuits frigo d'inverter apparaissent comme des usines a gaz.
C'est la ou l'on voit le retard technologique .
Il a fallu des etudes poussées pour obtenir des cop pareils.
En revanche comme pour une mecanique auto,un moteur pointu est plus fragile et il faut eviter que des incompetants y tripotent.
Cdlt.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Salut Michel-First,

Pense à lire l'ensemble du post avant de répondre.

Alain30 ouvrait ce post en comparant les différentes technologies TOR, Digital et inverter.

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Répondre