defaut A9

Message par sarcoidose »

Bonsoir à tous.je viens de m' apercevoir que ma pac est en déault A9 .Cela correspond à :
- enclenchement du commutateur de sécurité haute pression ou du disjopncteur de protection du moteur de ventilateur .
- enclenchement 8 fois ou plus pendant 24 h du commutateur de régulation haute pression ou basse pression
- defaut de la régulation circuit frigorifique ( régulateur détendeur electronique EEV)
- sondes de températures primaires/secondaires défectueuses

en interrogeant ma pac , j ' ai eu environ 20 messages ( à partir de 16 h 30 ) cet après midi d ' erreur 07 ce qui correspond à message de défaut de la régulation circuit frigorifique ( régulateur détendeur electronique EEV) .Comme vous pouvez le voir ci après , ma pac n' a pas fait de cycles de 18 mn comme prévu mais plusieurs démarrages et des cycles de 3/4 mn.

Image

j' ai éteint et rallumé ma régulation et tout semble reparti normalement.

:oops: :oops:
azathot
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : sam. janv. 17, 2009 2:24 pm
Localisation : 90 Belfort

Message par azathot »

Salut,

j'ai eu 2 fois le problème et j'ai fait comme toi, éteindre puis rallumé.

Quand j'ai fait faire l'entretien, la personne ma dit que ça pouvait venir du débit dans les tuyaux; il a nettoyé le pot à boue et depuis plus rien.
amaraux
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. juin 07, 2022 10:40 am

Re: defaut A9

Message par amaraux »

Bonjour,

J'ai le même problème sur ma PAC 300A
voir le sujet ici
viewtopic.php?f=48&t=17128

Comment fais-tu pour te connecter à ta PAC ? logiciel spécifique ?