panne PAC vitocal 100 AWC

Répondre
douodu22000
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. mars 09, 2012 6:08 pm

panne PAC vitocal 100 AWC

Message par douodu22000 »

bonjour.
Nous avons installer une PAC en décembre 2010 lors de l'achat de notre maison.
Elle a bien fonctionné l'hivers dernier (mise à par un problème de voisinage du au bruit de celle-ci)...
IL y a une semaine, température de la maison en chute libre. après vérification, la température de l'eau stagne à 14°c en sortie de pompe, sans message d'erreur particulier. Celle ci demarre normalement puis la vitesse des ventillo diminue fortement au bout de 2 a 3 seconde.
Intervention du technicien qui l'a installée qui préconise de remplacer le soft starter. La machine est encore sous garantie (sauf la main d'oeuvre...)
IL est intervenu aujourd'hui, mais problème, ca ne marche pas mieux... il n'a pas l'air de connaitre le matérile, car il a été constamment en relation avec un technicien wiessman.
Il propose aujourd'hui de remplacer le condensateur démarrage du compresseur...
Auriez vous une idée sur l'origine de la panne ?
Merci d'avance
douodu22000
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. mars 09, 2012 6:08 pm

Re: panne PAC vitocal 100 AWC

Message par douodu22000 »

douodu22000 a écrit :bonjour.
Nous avons installé une PAC en décembre 2010 lors de l'achat de notre maison.
Elle a bien fonctionné l'hiver dernier (mise à par un problème de voisinage dû au bruit de celle-ci)...
IL y a une semaine, température de la maison en chute libre. Après vérification, la température de l'eau stagne à 14°c en sortie de pompe, sans message d'erreur particulier. Celle-ci demarre normalement puis la vitesse des ventilos diminue fortement au bout de 2 a 3 secondes.
Intervention du technicien qui l'a installé, et qui préconise de remplacer le soft starter. La machine est encore sous garantie (sauf la main d'oeuvre...)
IL est intervenu aujourd'hui, mais problème, ca ne marche pas mieux... Il n'a pas l'air de connaitre le matériel, car il était constamment en relation téléphonique avec un technicien Viessmann.
Il propose aujourd'hui de remplacer le condensateur démarrage du compresseur...
Auriez vous une idée sur l'origine de la panne ?
Merci d'avance
Bonjour.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce type de problèmes ???
Répondre

Retourner vers « Section VIESSMANN »