Erreur A03 Vitocal A300

Répondre
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Erreur A03 Vitocal A300

Message par Popeye68 »

Bonjour,

Je dois passer chez une connaissance qui a déjà vu passer plusieurs installateurs pour une PAC VIESSMANN qui ne fonctionne plus sans que ces derniers n'arrivent à la remettre en route? Erreur A03. La seule info que j'ai pour le moment est que la PAC est sur nappe phréatique, je sais c'est pas beaucpup. J'y vais en fin d'après midi pour voir de quoi il s'agit.
Les spécialistes de cette marque auraient ils des conseils à me donner voir des pistes à suivre?

Merci d'avance.
Cordialement

Laurent
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Message par Popeye68 »

Bonsoir,

Pas eu de réponse avant de partir histoire de me guider. Pas grave :)

Je suis donc passé voir cette installation faite par un pro il y a 6 ans. Ce n’est pas joli joli. :evil:

Il s'agit donc d'une VITOCAL 300 BW108 CD60

Ceci dit, la panne a été assez facile à trouver une fois avoir fait le synoptique de l'installation (l'installateur n’à laisser aucun document ou schéma). Le problème venait du contrôleur de débit monté sur le circuit du puits qui était mal câblé. Après rectification du câblage, la PAC a redémarré :D .
Nous avons laissé tourner un peu plus d'une heure pour vérification (il faut rattraper l'absence de chauffage depuis le 24/12 et j'ai donné les consignes pour 2 autres vérifications pendant les arrêts de la PAC.

J’ai relevé après 1/2 heure de fonctionnement les mesures suivantes :

Température puits : 11.3° out 10.2° in soit DT 1.1°C
Température primaire PAC 9.6° in 4.3° out soit DT 5.3°C
Température chauffage 20.0° départ 16.4° retour soit DT 3.6°C

A mon départ 1 heure plus tard, la PAC tournait toujours avec des températures sensiblement identique sauf le départ chauffage qui était monté à 28°C.

J’ai remarqué que :

- Les raccordements coté primaires (puits et entrée PAC) ainsi que coté chauffage ont été fait en cuivre de 22mm avec une foultitude de coudes.
- La pompe de circulation chauffage me semble bien trop faible vu la configuration de la maison (sous sol, rdc, étage).
- L'attente de 900 secondes après chaque remise en route pour test est vraiment laborieuse

Je vais bien sûr suivre l’évolution du fonctionnement sur une période plus longue.

Les remarques et/ou observations par les spécialistes VIESSMANN seront les bienvenues.
Cordialement

Laurent
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut Popeye,

Je suis un peu étonné par tes observations qui semblent un peu contradictoires :

Du Cu 22 mm, c'est pas bien gros, en plus avec plein de coudes, c'est pas bon pour les pertes de charge, OR, le delta T est FAIBLE, signe que le débit est tres élevé, c'est surprenant.

Sinon 1,1 °C de dT sur le circuit eau de nappe, c'est vraiment trop peu : le débit doit etre énorme (env 4 fois plus que nécessaire), donc la pompe à eau doit etre bien trop grosse et consommer un max, a moins qu'une sonde ne raconte n'importe quoi.... Car le fait que là aussi tu ais observé du Cu 22 mm semble bien contradictoire.

A suivre,

En tout cas, encore un PAC tip top qui ne fonctionnait pas bien à cause d'un installateur incompétent :evil: :evil: Bravo à toi d'avoir trouvé le hic (et peut être d'autres)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Message par Popeye68 »

Bonsoir RV et François,

Et tout d’abord je vous souhaite une très bonne année.

Merci d’avoir répondu à mon post. Ne connaissant pas les PAC fonctionnant sur nappe, j’ai un peu hésité à mettre mon nez la dedans. Mais son propriétaire m’a fait un peu pitié quand il m’a dit qu’il était sans chauffage ni ECS depuis le 24/12 et que les intervenants lui avait pris des sous sans pour autant solutionner son problème. :shock:

Petite précision concernant les mesures, je les ai faites avec un thermomètre IR. Ce n’est qu’après que j’ai recontrôlé avec les valeurs lues dans la régulation. Elles étaient sensiblement identiques.

Pour RV :

Ok pour le DT PCBT un peu faible. Effectivement le circulateur est en position 3. Je ne connais pas l’installation en détail mais je crains fort qu’en le baissant d’un cran, les pertes de charges seront trop élevée pour avoir un débit correct à l’étage. Je dis ça car quand l’utilisateur rajoute le circuit du sous sol en ouvrant les vannes de barrage, il n’y a aucun débit au sous sol. Mais voilà, les collecteurs sous sol sont alimentés en 13/16 comme les boucles du PC. :shock:

Un appoint électrique a été prévu (en série dans le circuit chauffage) mais n’est pas raccordé électriquement. :shock:

J’ai aussi vu une vanne qui semblerait faire la sélection ECS ou chauffage. D’après le proprio elle est en panne et a donc été débranché. Le réglage est fait manuellement 50/50 entre les 2 circuits. :shock:

Sur le ballon ECS, l’appoint électrique n’est pas cablé. :shock:

Vraiment pas joli comme installation. J’ai pris quelques photos mais je n’ose pas les mettre sur le forum. Eventuellement en MP si cela vous intéresse.

Ok pour la doc en MP, ça pourra toujours servir si je devais y retourner. Si ce n’est que pour modifier la tempo (au moins le temps de la maintenance).

Pour François :

Toi qui est un spécialiste des PAC sur nappe et pour ma culture personnelle, quel DT idéal doit ton avoir pour :

- Le circuit primaire (quand l’eau rentre directement dans l’échangeur de la PAC) ?
- Le circuit primaire (quand l’eau rentre directement dans un échangeur complémentaire à celui de la PAC) ?
- Le circuit intermédiaire (en eau glycolée ou saumure) entre l’échangeur de la PAC et l’échangeur complémentaire ?

Pour ce qui est des mesures, je pense effectivement que le DT du puits (1.1°C) est le résultat d’un diamètre certes trop faible des conduites arrivant à la PAC mais compensé par un débit important engendré par une pompe de puits surpuissante.

En tout cas, mon intervention m’aura permis d’apprendre des choses sur ce sujet passionnant et de faire une bonne action. Encore merci pour l’aide apportée et à venir.
Cordialement

Laurent
Répondre