Panne Pac vitocal 242 G

Répondre
ben55
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : dim. mars 04, 2007 10:39 am

Panne Pac vitocal 242 G

Message par ben55 »

Bonjour,
Ma pac vitocal fonctionait parfaitement bien depuis 2 ans. Voilà la garantie est finie et les soucis arrivent. :(
Premier petit soucis en décembre, circulateur de charge ecs HS donc plus d'eau chaude et pac en défaut, facture 300€..
Et maintenant un soucis un peu plus grave après l'intervention d'un technicien de chez viessmann, il semblerait que ça soit un soucis de circuit frigo.
S'est pour ça que je fais appel à vous..
Le pressostat HP, se coupe et se réenclenche plusieurs fois par minutes après 5min de fonctionement.
Si un frigoriste lit ce sujet pourrait-il me donner son avis sur les causes possibles?
(détendeur, filtre déshydrateur..)
Merci d'avance pour vos réponses..
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonjour,

Un défaut HP provient d'un manque de débit d'eau à la PAC.
filtre, circulateur, vanne fermée, manque d'eau...
Soit d'une consigne de température d'eau trop haute.

Bon courage
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

landtd57 a écrit :Bonjour,

Un défaut HP provient d'un manque de débit d'eau à la PAC.
filtre, circulateur, vanne fermée, manque d'eau...
Soit d'une consigne de température d'eau trop haute.

Bon courage

Ce diagnostique recouvre que 80 % des panne HP en effet ... La recherche des 20 % qui reste entraine du daignostique un peu plus pointu.

Sans voir la pression évolué avec des manos il m'est impossible de posé un diagnostique.
vrais défaut HP ou capteur HP qui merde ??? dur a dire.
Si le "pro" repart en disant : "c'est ptêtre un PB sur le circuit frigo" :roll: :roll: c'est qu'il doit pas être très alaise sur ce genre de diagnostique ... Encore un mec qui as eu le diplôme de frigorise en 3 jours :twisted: :twisted: :twisted: (je les maudis ces gens là)
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Répondre

Retourner vers « Section VIESSMANN »