Problème de perte de pression sur ma Vitocal 100 A WC

Répondre
Fabien76
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. nov. 02, 2013 10:41 am

Problème de perte de pression sur ma Vitocal 100 A WC

Message par Fabien76 »

Depuis quelques jours ma PAC Viessmann Vitocal 100 A AWC (en réalité un modèle fabriqué par Airwell si j'ai bien compris), affiche un code erreur E41=> manque d'eau. La pression d'eau est effectivement tombée à zéro selon le mano présent sur la Pac ! Je remets de l'eau dans le circuit: la pression remonte péniblement à 1,0, / 1,2 bars et puis elle redescend progressivement jusqu'à la mise en rideau de la machine. Il suffit que j'ouvre à nouveau l'alimentation en eau pendant 30/50 secondes, la pression remonte à 1 bar et la PAC fonctionne à nouveau (après ON/Off). Cette PAC m'a été installée il y a un an et demi. Elle chauffe une maison BBC (2 planchers chauffant pour une surface totale de 175 m2). Impossible de trouver quelqu'un pour me dépanner (WE de la toussaint) et puis le week-end derrière. Avez-vous une idée ? Un conseil ??
Merci d'avance...
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

bahhhh ... il faut trouver la fuite !!!
Joyeuse toussain malgré tout !!
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Fabien76
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. nov. 02, 2013 10:41 am

Message par Fabien76 »

Merci :-)

mais pas de trace de fuite, ni sur les distributions des planchers chauffant, ni sur la PAC ou ses raccordements. J'ai quelques bruits dans la tuyauterie aussi j'ai purgé de l'air plusieurs fois sur les purges des distributions des planchers chauffants, mais sans plus de résultat...

Avez-vous une idée ?
En tout cas merci pour cet excellent forum d'entraide
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
Bon, en effet, si la pression tombe c'est qu'il y a une fuite quelque part… il faut donc la trouver.
Puisque tu es en plancher chauffant, commence pat fermer toutes tes nourrices (départ et retour) en ayant pris soin de relever les réglages avant.
Ensuite, remet en pression.
Si ça ce maintient, c'est que la fuite est au niveau d'une des boucles du PC.
Il suffit de les ré-ouvrir ensuite une à une pour voir celle qui est en cause.
Il faut attendre 30 minutes entre chaque ouverture pour être sûr que la fuite est "le temps d'agir".
Si c'est pas au niveau des boucles, alors il faut chercher le long des tuyaux et dans la PAC.
Une fuite d'eau ça se repère généralement bien.

Bonne recherche :wink:
Fabien76
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. nov. 02, 2013 10:41 am

Message par Fabien76 »

Merci pour tes excellents conseil Vincent !
Et oui, en fermant les boucles une par une, pas de trace de fuite, d'où démontage de tout le carter de la PAC et effectivement, un écrou mal serré est à l'origine de mon problème et de la chute de pression ! Tâche de rouille dessous: ça ne date pas d'hier.
En tout cas merci pour votre aide et vos conseils !
Longue vie à cet excellent forum !!