MITSUBISHI/YACK - AIR/EAU MODULO 60 - Sipsoun

Répondre
sipsoun
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 7:05 am
Localisation : 27 Eure

MITSUBISHI/YACK - AIR/EAU MODULO 60 - Sipsoun

Message par sipsoun »

PRESENTATION DE LA PAC
PAC MODULO 60 (mitsubishi/Yack) AIR/EAU Monophasé 24kw à +7° (17.7Kw)
cop 3,76; à -10° (10.3Kw); bruit: 52db max,température max 60°, débit
théorique de l'eau : 3 m3/h
Ballon tampon de 50 litres
Fluide R410A
Régulation RC-E1

SITUATION
Maison en brique de 40 ans RDC + 1/3 étage + 2/3 Sous sol
située dans l'Eure en haute normandie.
Surface habitable de 150 m² haut sous plafond de 2m60 soit 367 m3.
Construction en parpaint beton de 14cm et brique anciennes 10 cm pour
l'estétique exterieur
Combles : 20 cm de laine de verre
Fenêtres Bois double vitrage 4-12-4
Pas de VMC

INSTALLATION EXISTANTE
Chaudière fuel (conservée en relève)
6 radiateurs acier
5 raditeurs fonte
Cheminée avec insert de 70cm pour l'appoint équipé d'un récupérateur de
chaleur (distribution dans les chambres)

CONSOMATION

Conso fuel: 1500 litres (975€ mars 2007) (1215€ juin 2008)
Conso bois: 17 stères (680€ actuel)
Dépense total chauffage: 1895€

INSTALLATION PAC
Calcul de la puissance dissipée de la maison: 9kw à -7°
Mise en service Aout 2008
chaudière en relève (vanne 4 voies) des que la température exterieur
atteint -9°C (parametre modifiable à tout moment tres simplement, on
choisi nous meme la consigne de démarage de la chaudière)
ballon tempon de 50 litres


COUT DE L'INSTALLATION COMPLETE
PAC (avec relève chaudière) + Ballon tampon : 12500€
soit 8000€ après économies d'impôts.

********** résultat: mise à jour le 20 juillet 2009 *********

COUT DE FONCTIONNEMENT Saison 2008/2009
PAC chauffage: 700€/an
Fuel chaudière: 1500€/an
Bois : 500€/an
Coût avec PAC : 4, 37€ /m²/an (chauffage+fuel+bois)
Coût uniquement fuel+bois : 12.5€/m²/an (fuel+bois)
Economie: division par 2,5 presque 3 de la facture.


PHOTOS

Voici la maison à chauffer
Image

La chaudière
Image

le modul exterieur mitsibishi
Image

le module interieur (en gris) avec le ballon tempon (en bleu)
Image :lol: :lol:
Modifié en dernier par sipsoun le mar. juil. 21, 2009 8:58 am, modifié 1 fois.
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

bonjour

pas mal ton instal.

tu la regle où ta temperature de demarrage de la chaudiere ?
c'est l'unité interieur qui demande ou un thermostat a toi ?

y a t'il un appiont electrique dans l'unité intérieur ?

tu regul comment ?

mesures tu les conso electriques ? pour suivre un peu le fonctionnement ?

je suis curieux mais mon installation date d'un mois et j'éspère avoir fais les bons choix on verra en octobre ...
pour l'instant je fais l'ecs avec ma pac le resultat est impeccable mais je n'ai pas encore mesuré les economies si il y en a

mon install
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
sipsoun
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 7:05 am
Localisation : 27 Eure

Message par sipsoun »

merci,

Dans mon cas, les ECS ne sont pas pris en charge par la pac (mon cumulus n'a qu'1 an alors ça ne valais pas le coup)

la consigne de température pour le démarage de la chaudière est donné par un thermostat qui a une sonde exterieure et qui donne l'info automatiquement à la chaudière de démarer ou non. on change tres simplement la consigne en apuyant sur + ou sur - celon la température de déclenchement souhaité. Ensuite la chaudière mesure la température de l'eau si elle est à 50°C elle ne démare pas , si elle est en dessous de 50°C et qu'il fait moins de -9°C elle se met en route j'usqu'a obtention des 50°C de l'eau de chauffage.

J'ai pas encore de systeme de controle d'énergie pour mesurer la conso, mais je compte bien en mettre un.. je sais pas encore trop quoi mettre en place si tu as des idées je suis preneur toi ou un autre lecteur bien-sur.

Il n'y a pas d'appoint electrique dans le systeme (l'instalateur m'a dit qu'il n'y en a besoin que si on suprime la chaudière) ce qui n'est pas mon cas

pour la régule, tu veux savoir quoi exactement?

J'avais deja vu ton poste et je suis comme toi assez pressé de voir l'hiver arriver pour verifier si mes choix ont été bon..... on aura donc les résultats en même temps..:-)
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

Pour la regulation je voulais savoir si tu va reguler en loi d'eau (température d'eau dans le circuit en fonction de la T° ext) ou avec un thermostat intérieur (souvent deconseillé pour une pac)

pour ma conso elec j'utilise un TY WATT 40 TRI (je suis en triphasé) de chez DELTA DORE se model mesur les Kw/h et heures creuse et heures pleine avec totalisateur il existe en 220 mono
la particularité du TYWATT 40 TRI s'est qu'il a une sortie pulse configurable tout les W/h , 10 w/h , 100 w/h ou 1 kw/h
derrière j'ai une automate qui calcul les cout avec le prix du kw/h, la conso instantanée qui enrestre les temperatures ext mini et maxi et tout les 1/4 d'heures j'enregistre tout les jour mes consos je fait des courbes je caulcul les temps de fonctionnement toutes les moyennes
Image
Image

et bien d'autre fonctions et ecran
salut
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
MARSATTAC
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 4:50 pm
Localisation : 31, REVEL

Message par MARSATTAC »

Bonjour,

J'ai quasi le même devis mais avec un ballon tampon de 200l.
Es tu satisfait de ta PAC,

Aurais tu un schéma hydraulique de ton installation.

Merci
sipsoun
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 7:05 am
Localisation : 27 Eure

Message par sipsoun »

bonjour, oui je suis tres satisfait de ce mode de chauffage, j'ai fait la mise en route mi-septembre car la tepérature la nuit tombait à environ 3°C et la pompe fourni tres bien les 20°C de températurea ambiante demandé nuit comme jour.

Mais il reste à voir en plein hiver donc je peux pas en dire plus d'ici fin fevrier..

Par contre niveau sonor, pas de probleme c'est franchement pas si bruillant que ça.. (un petit sifflement mais aussi bruillant voir moins qu'une chaudièer fuel) sauf que le capteur de la pack est à l''exterieur.

la taille de ton ballon differt peut etre de mon instalation en fonction du nombre et du type de radiateur.. en fait la pac est dimmùensionné en fonction d'un volume d'eau sur une instalation alors si tu a moin de radiateurs ou moins de contenance d'eau que moi, c'est nomale que tu ai un ballon plus gros.
MARSATTAC
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 4:50 pm
Localisation : 31, REVEL

Message par MARSATTAC »

Bonsoir

Merci pour les infos
J'hésite en Modul'o et Daikin mais je penche pour Modul'o malgré un CoP plus faible qu'en Daikin

Cdlt
yasara
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. oct. 13, 2008 10:32 pm

Message par yasara »

J'hésite également entre Daikin Altherma et Mitsubishi Modul'o
Quelqu'un a t'il des informations concernant les avantages et inconvénients de l'un ou de l'autre ?
Il semble qu'il y'ait de gros problèmes d'approvisionnement pour Daikin Altherma en ce moment.
sipsoun
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 7:05 am
Localisation : 27 Eure

Message par sipsoun »

Salut,
depuis octobre pas de soucis... depuis le vrai hiver (décembre), la pompes et à fond les ballons et a du mal à fourbir les 20°C dans ma maison.. il faut mettre un peu de bois dans la cheminée pour ajuster la température.. mais le chauffage fonctionne tires bien.. je pense que mon problème viens d'une pièce qui est mal isolée.. la cuisine.... qui est à 40% vitrée.. donc perte de température.. il y a aussi mon sous sol qui n'est pas isolé et donc le planché est froid et donc perte d'énergie encore.. mais pour le fonctionne ment de la pompe pas de problème .. vraiment aucun soucis si tout est bien isolé...
je suis en train de réaliser un comparatif tarifaire entre avant et apres l'installation .. vu les mesures pour le moment c'est intéressant mais on pourrais vraiment comparer après l'hiver... alors soyez patient je vous tiens au courant.
sipsoun
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 7:05 am
Localisation : 27 Eure

ça y es les résultat sont publiés

Message par sipsoun »

voila apre sla saison hivernale, voici les résultats qui sont tres positifs..


********** résultat: mise à jour le 20 juillet 2009 *********

COUT DE FONCTIONNEMENT Saison 2008/2009
PAC chauffage: 700€/an
Fuel chaudière: 1500€/an
Bois : 500€/an
Coût avec PAC : 4, 37€ /m²/an (chauffage+fuel+bois)
Coût uniquement fuel+bois : 12.5€/m²/an (fuel+bois)
Economie: division par 2,5 presque 3 de la facture.
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

Choisir des produits equivalents,c'est comme une renault,une citroen et une peugeot...
L'essentiel est son entretien.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
Pannier
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. oct. 18, 2022 10:09 am

Re: MITSUBISHI/YACK - AIR/EAU MODULO 60 - Sipsoun

Message par Pannier »

Bonjour et merci pour mon admission dans ce forum.
Je possède une PCA Modulo 60 Mitshushibi depuis 14 ans qui fonctionne parfaitement. Elle était livrée avec les paramètres d'usine sans redémarrage automatique en cas de coupure de courant. Elle peut se mettre en redémarrage automatique à partir de son boîtier filaire. Comment faire? Cet hiver étant annoncé avec des coupures d'électricité j'aimerais mettre cette fonction en marche. Grand merci pour votre aide.
jpm
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : dim. janv. 01, 2023 7:44 pm

Re: MITSUBISHI/YACK - AIR/EAU MODULO 60 - Sipsoun

Message par jpm »

bonjour j ai acheté une maison avec le même équipement que vous .
Mais ne fonctionne pas pouvez vous me renseigner.
Merci
pax
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. janv. 09, 2023 5:55 am

Re: MITSUBISHI/YACK - AIR/EAU MODULO 60 - Sipsoun

Message par pax »

Bonjour,

J'utilise aussi la même marque depuis maintenant 6 mois et jusqu'ici, je n'ai rencontré aucun souci.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Découvrez ici le nouveau Radeon RX 7900 XTX
Modifié en dernier par pax le mer. janv. 18, 2023 9:14 am, modifié 1 fois.
johncart
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : mar. janv. 10, 2023 10:35 pm

Re: MITSUBISHI/YACK - AIR/EAU MODULO 60 - Sipsoun

Message par johncart »

jpm a écrit : dim. janv. 01, 2023 7:50 pm bonjour j ai acheté une maison avec le même équipement que vous .
Mais ne fonctionne pas pouvez vous me renseigner.
Merci
Avez-vous contacté les fournisseurs ?
L'énergie vertes est un cadeau de l'univers, utilisons le sans modération au lieu de détruire la Terre
Répondre