Re: Degivrage PAC vitocal 300

Message par Airone56 »

Voilà des photos de la PAC en fonctionnement normal par 9° de T amortie, sans givre sur la batterie donc.
IMG_9329.JPG
IMG_9328.JPG
IMG_9327.JPG
IMG_9324.JPG
IMG_9323.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Message par Vforce »

Salut

Attention la température Tc est la température de refoulement pas la température de condensation, donc normal.

Par contre le capteur de pression BP semble indique une pression bien basse par rapport a tpe.

Comme déjà dit que donne le contrôle des capteurs ?
Airone56
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : dim. janv. 22, 2023 9:23 am

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Message par Airone56 »

Toutes mes photos de régulation sont à l’étude chez Viessmann. Mon technicien a enfin réussi à savoir que la sonde ( capteur pour Viessmann ) BP coupait le dégivrage. On s’oriente donc vers, pesé le 407C et vérifier/tester ce capteur BP. Mon technicien a déjà vérifié les Pressions mais d’après lui il n’a pas moyen de vérifier la BP lors de l’inversion de cycle pour le dégivrage. Ça dépasse mes compétences car pour moi j’ai une HP et une BP en fonctionnement normal, donc en inversion de cycle l’HP devrait devenir BP et la BP, HP, non ? Du coup comprend pas pourquoi il ne peut pas vérifier la BP en inversion de cycle….La vanne 4 voies a t’elle quelque chose à voir là dedans ?
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Message par Vforce »

Salut

La bp reste bp, la hp reste hp au niveau du compresseur et donc des capteurs.
Par contre le capteur BP ne peux pas afficher plus que 7 bar de memoire.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Message par bubus »

bonjour

alors Viessmann réactif sur ce pb qui se manifestait en dégiv ou il laisse l'instal "dans la panade" ?
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo