Degivrage PAC vitocal 300
Posté : dim. janv. 22, 2023 11:24 am
Bonjour,
J’ai une Vitocal 300-A qui depuis 4-5 ans ( installation de 2011) se met en défaut par température proche de O° et moins.
J’habite en Bretagne Sud et autant dire que ces températures négatives n’arrivent que 2 à 3 semaines par hiver, mais quand cela arrive nous n’avons plus de chauffage….Le reste de l’année par température douce ( 5-6° et plus) la PAC fonctionne à merveille.
Nous sommes sur plancher chauffant basse température avec ballon tampon de 200l.
Mon technicien désespère de trouver le problème et le service Technique Viessmann est aux abonnés absents.
Pour faire simple l’évaporateur se prend en glace car la PAC n’arrive pas à dégivrer. J’ai changé la platine électronique de commande du détendeur électronique mais ce n’est pas ça. Quand je lance sur la régulation une fonction de maintenance dégivrage la PAC démarre normalement, lance l’inversion de cycle et c’est là le problème la température à la sonde évaporateur ne « monte » pas et le cycle se coupe. Alors que normalement le dégivrage devrait couper quand la sonde évaporateur atteint 20°.
Qui a eu une expérience similaire, une idée du problème ? J’ai une station technique agrée mais trop loin de chez moi pour se déplacer qui essaie de m’aider, c’est d’ailleurs cette personne qui m’a dit de changer la platine électronique, maintenant elle me parle de la vanne 3 voies qui pourrait ne plus fonctionner correctement ( il a eu le cas et à réussi à la fermer correctement en la forçant électriquement mais rebelotte ensuite ) ou bien un clapet sur le circuit frigo qui laisserait également passer du fluide alors que ça ne devrait pas être le cas. Malheureusement pour ces deux dernières idées mon domaine de compétence s’arrête là car il y a du fluide frigo….
Je résume, quand besoin la PAC fait bien son inversion de cycle mais n’arrive pas à faire « monter »la température pour atteindre la consigne de fin de dégivrage, elle repasse en cycle « normal » retente une inversion de cycle et ainsi de suite jusqu’à ce que l’évaporateur soit complètement pris en glace et que la PAC se mette en défaut et se coupe.
Je prends tous conseils, idées qui pourraient aiguiller un diagnostic.
Merci.
Erwann.
J’ai une Vitocal 300-A qui depuis 4-5 ans ( installation de 2011) se met en défaut par température proche de O° et moins.
J’habite en Bretagne Sud et autant dire que ces températures négatives n’arrivent que 2 à 3 semaines par hiver, mais quand cela arrive nous n’avons plus de chauffage….Le reste de l’année par température douce ( 5-6° et plus) la PAC fonctionne à merveille.
Nous sommes sur plancher chauffant basse température avec ballon tampon de 200l.
Mon technicien désespère de trouver le problème et le service Technique Viessmann est aux abonnés absents.
Pour faire simple l’évaporateur se prend en glace car la PAC n’arrive pas à dégivrer. J’ai changé la platine électronique de commande du détendeur électronique mais ce n’est pas ça. Quand je lance sur la régulation une fonction de maintenance dégivrage la PAC démarre normalement, lance l’inversion de cycle et c’est là le problème la température à la sonde évaporateur ne « monte » pas et le cycle se coupe. Alors que normalement le dégivrage devrait couper quand la sonde évaporateur atteint 20°.
Qui a eu une expérience similaire, une idée du problème ? J’ai une station technique agrée mais trop loin de chez moi pour se déplacer qui essaie de m’aider, c’est d’ailleurs cette personne qui m’a dit de changer la platine électronique, maintenant elle me parle de la vanne 3 voies qui pourrait ne plus fonctionner correctement ( il a eu le cas et à réussi à la fermer correctement en la forçant électriquement mais rebelotte ensuite ) ou bien un clapet sur le circuit frigo qui laisserait également passer du fluide alors que ça ne devrait pas être le cas. Malheureusement pour ces deux dernières idées mon domaine de compétence s’arrête là car il y a du fluide frigo….
Je résume, quand besoin la PAC fait bien son inversion de cycle mais n’arrive pas à faire « monter »la température pour atteindre la consigne de fin de dégivrage, elle repasse en cycle « normal » retente une inversion de cycle et ainsi de suite jusqu’à ce que l’évaporateur soit complètement pris en glace et que la PAC se mette en défaut et se coupe.
Je prends tous conseils, idées qui pourraient aiguiller un diagnostic.
Merci.
Erwann.