Re: probleme ventilateur

Messagepar sarcoidose » Sam DĂ©c 03, 2016 10:08 pm

bonsoir bubus .Actuellement je suis en plein boom mais des que je peux je regarde à ça de plus prés .

merci une fois de plus
sarcoidose
Accro
Accro
 
Messages: 208
Inscription: Lun Nov 10, 2008 5:00 pm

Re: probleme ventilateur

Messagepar sarcoidose » Ven DĂ©c 09, 2016 12:55 pm

voila les dernières news.La personne qui m a installé la pac est venu hier.Après avoir testé ces fameux relais( en bleu ) il a décelé un mauvais contact .Il a alors changé l ordre des contacteurs a l intérieur ( apparemment ils sont doublés et un seul ne sert a la fois ) et depuis ça fonctionne sans problèmes , la consommation de la pac en repos ayant passé de 64w a 30w.

un grand merci à bubus qui m ' a bien aidé sur ce coup la en nous mettant sur la piste.

wait and see