Messagepar Mini-Doz » Ven Mar 03, 2017 6:36 pm

Bonjour

Je possède ma pompe depuis Octobre 2008 sur une surface de 170m².
Depuis quelques temps ma pompe se met en E41 quand elle arrive à température dans la pièce.
Je suis obligé de la mettre à fond au niveau du thermostat pour ne pas avoir d'erreur.
J'ai changé tous les purgeurs automatiques des collecteurs et celui de la pompe, j'ai fait un désembouage et le plancher n'avait pas l'air d'être si sale que ça, la pression du vase d'expansion est de 1.3bars, j'ai contrôlé le condensateur du circulateur qui est de 8uF, le circulateur fonctionne bien, la pression dans la pompe ne chute pas.
J'ai remarqué que lorsque la température extérieure est douce elle se met plus facilement en erreur.
j'ai beau chercher je ne trouve pas de solution à mon problème.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée à me suggérer?
Merci d'avance.
Mini-Doz
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 4
Inscription: Ven Mar 03, 2017 6:15 pm

Re: E41 sur Vitcocal 100-A AWC 111 11.7kW

Messagepar bubus » Ven Mar 03, 2017 9:53 pm

bonsoir et bienvenue sur ce forum

ce manuel correspond t-il Ă  votre pac?
https://www.viessmann.com/web/france/fr_tdis.nsf/4563588e6a92515ac1256b1200303f6e/E7C62C91F10428D5C12578EA0044A735/$file/5604633-F_8-2011.pdf

si c'est le cas, E41 est un pb de mesure de débit "flow" avec pressostat différentiel ; avez-vous appliqué la procédure décrite en page 28?
pouvez-vous aussi nous donner les valeurs de Tp1 et Tp2 lues sur le régulateur Eliwell ou Microtech, ainsi que la T°extérieure au moins 5 mn après le démarrage du compresseur? ceci pour estimer le débit dans l'instal

pour info, votre Viessmann est une airwell rebadgée et posséde un régulateur Eliwell ou Microtech.
un manuel de ce régul est disponible ici:
http://pompechaleur.free.fr/Documentations/Amzair/MICROTECH.PDF

bonne lecture et on attend vos retours
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1000
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: E41 sur Vitcocal 100-A AWC 111 11.7kW

Messagepar Mini-Doz » Dim Mar 05, 2017 10:43 am

Bonjour Bubus

Merci de te pencher sur mon problème.
Le manuel ressemble mais n'est pas le mĂŞme.
J'ai eu du mal Ă  faire tourner la pompe plus de 5 mn lorsque j'Ă©tais chez moi.
Finalement ce matin, elle tourne et après 10 mn tp01 était a 25° et tp02 à 28°.
Pour l'instant je n'ai fait que survoler la doc sur le régul et à vrai dire je ne sais pas ce que je dois faire.
Si tu pouvez m'Ă©clairer cela m'aiderai grandement.
Mini-Doz
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 4
Inscription: Ven Mar 03, 2017 6:15 pm

Re: E41 sur Vitcocal 100-A AWC 111 11.7kW

Messagepar bubus » Dim Mar 05, 2017 12:14 pm

bonjour

je connais pas cette pac et donc ne sais pas comment est monté ce pressostat différentiel (dP de part et d'autre circulateur)
s'ils donnent cette procédure de purge pg 28, c'est peut-être que de l'air peut resté piégé dans ces tubes.
ça ne coûte pas grand chose de suivre cette procédure et de faire complément en eau ensuite.
ça se fait plutôt à la mise en service mais sais t'on jamais?

vous mesures Tp montrent un delta aller-retour plutĂ´t autour de 3 .
la "norme" est de 5° à 7° extérieur et suit les variations de puissance de la pac
si P(kw) baisse --> dT baisse aussi et inversement
ça peut aussi indiquer un débit un peu fort ; essayer temporairement de baisser vitesse circulateur ; suivez alors évolution du dT° eau et surtout la fréquence d'apparition de erreur E41

un bon indicateur du fct du circuit frigorifique est aussi la différence de T° entre air extérieur et Tp3 (sonde évapo) ; généralement ça oscille autour de 7°

il existe aussi des paramètres A.. à ajuster pour ne plus passer la pac en arrêt suite à ce défaut de débit, mais à utiliser en derniers recours (voir doc régulateur)

le pressostat peut aussi être défaillant par intermittence ! le pire des diagnostiques!
d'un point de vue électrique vu par régulateur qui gère alarmes, c'est un contact sec passant ou non (un interrupteur); il y a en derniers recours la possibilité de faire un shunt

salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1000
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: E41 sur Vitcocal 100-A AWC 111 11.7kW

Messagepar Mini-Doz » Sam Mar 11, 2017 11:41 am

bonjour

Finalement j'ai fait appel à un spécialiste Viessmann qui lui non plus n'avait jamais eu ce genre de panne.
Il a contrôlé la pompe et toutes ses mesures étaient normales.
Il a quand même démonté et nettoyé le pressostat ainsi que vérifier le contrôleur de débit.
Il a aussi vu que deux relais avaient légèrement noircis, qu'il va commandé et me changé.
Depuis hier après-midi la pompe a l'air de fonctionné normalement.
En souhaitant que ça dure....
Merci pour tes conseils qui avaient l'air d'ĂŞtre sur la bonne voie.
Je vous tiendrais au courant de l'Ă©volution.

A bientĂ´t.
Mini-Doz
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 4
Inscription: Ven Mar 03, 2017 6:15 pm

Re: E41 sur Vitcocal 100-A AWC 111 11.7kW

Messagepar nop » Sam Mar 11, 2017 3:51 pm

c'est une airwell rebadgé , le E41 c'est un defaut débit . donc soit circulateur , soit circulation.
sur ces modèles , il arrive effectivement que le relais finder (le petit truc orange) arc et meurt , en général , c'est plutôt celui du ventilo qui meurt en premier.
pensez a vérifier du coté de la capacité de démarrage intégré au circulateur , si elle fatigue , elle tuera d'autant plus vite le relais finder.

nop
http://www.drpac.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 655
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: E41 sur Vitcocal 100-A AWC 111 11.7kW

Messagepar Mini-Doz » Dim Mar 26, 2017 11:13 pm

Bonsoir,

VoilĂ  15 jours que la pompe fonctionne normalement.
Les deux relais ont été changé.
Je pense que le fait d'avoir nettoyé le pressostat y est pour beaucoup.
C'est un vrai bonheur de ne plus avoir à redémarrer la pompe manuellement.
Merci beaucoup pour votre aide.

A bientĂ´t,
Mini-Doz.