Bonjour
Je possède ma pompe depuis Octobre 2008 sur une surface de 170m².
Depuis quelques temps ma pompe se met en E41 quand elle arrive à température dans la pièce.
Je suis obligé de la mettre à fond au niveau du thermostat pour ne pas avoir d'erreur.
J'ai changé tous les purgeurs automatiques des collecteurs et celui de la pompe, j'ai fait un désembouage et le plancher n'avait pas l'air d'être si sale que ça, la pression du vase d'expansion est de 1.3bars, j'ai contrôlé le condensateur du circulateur qui est de 8uF, le circulateur fonctionne bien, la pression dans la pompe ne chute pas.
J'ai remarqué que lorsque la température extérieure est douce elle se met plus facilement en erreur.
j'ai beau chercher je ne trouve pas de solution à mon problème.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée à me suggérer?
Merci d'avance.