Réglage PAC Viessmann BW110 sur nappe phréatique

Répondre
Floflo
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 3:02 pm

Réglage PAC Viessmann BW110 sur nappe phréatique

Message par Floflo »

Bonjour,

Nous venons de contruire.
Nous avons installé une pac Viessmann BW110 CD60 sur nappe phréatique.
Cette pac devrait fonctionner en W10-W35. Or elle tourne plutôt en W10-W52 !!!
La température départ chauffage en constamment entre 48 et 55°.
De plus, elle fonctionne constamment !!!

J'ai contacté Viessmann, et ils disent que ce n'est pas normal... (ah bon...).
Quelqu'un sait-il comment régler ce type de PAC ?

J'ai contacté mon chauffagiste, mais lui appelle Viessmann et Viessmann n'est pas très réactif.

Merci.
Florian.
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 400
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am

Message par esine57 »

Salut Floflo.
Peux-tu nous donner plus de détail sur ton installation ?Combien de démarrages as-tu par jour et combien de temps fonctionne-t-elle par jour?@+
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Réglage PAC Viessmann BW110 sur nappe phréatique

Message par nappe phreatique »

Floflo a écrit :Bonjour,

Nous venons de contruire.
Nous avons installé une pac Viessmann BW110 CD60 sur nappe phréatique.
Cette pac devrait fonctionner en W10-W35. Or elle tourne plutôt en W10-W52 !!!
La température départ chauffage en constamment entre 48 et 55°.
De plus, elle fonctionne constamment !!!

J'ai contacté Viessmann, et ils disent que ce n'est pas normal... (ah bon...).
Quelqu'un sait-il comment régler ce type de PAC ?

J'ai contacté mon chauffagiste, mais lui appelle Viessmann et Viessmann n'est pas très réactif.

Merci.
Florian.
Heuu, on manque un peu d'info...

PACsur PC j'imagine (pour du 35°C sortie PAC) ou sur radiateurs (auquel cas vu la froidure de ces jours, une regulation sur loi d'eau peu tres bien donner un tempé de sortie PAC entre 48 et 55°C).

Il faudrait nous en dire plus : type de régulation, type d'émeteurs de chaleur, puissance de la PAC par rapport aux déperditions...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Floflo
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 3:02 pm

Message par Floflo »

Désolé du manque d'infos.

C'est une PAC prévue pour Plancher Chauffant uniquement.
Je me suis apercu ce matin à 7h00 qu'elle tournait depuis 480min !!!
Soit démarrage aux environs de minuit.
Si hier soir à 22h00 je n'avais pas effectué un arrêt redémarrage de la PAC, elle ne serait pas passée en mode réduit (nuit) (donc en phase d'attente).

Merci.
Florian.
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

je comprend pas comment ton installateur/chauffagiste n'est pas capable de regler correctement ta PAC!!
ca veux dire qu'il vend un produit sans en comprendre le fonctionnement.
moi ca me fait un peu peur sur la gaillard :roll:
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
Floflo
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 3:02 pm

Message par Floflo »

Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème n'est pas trop qu'il n'y connaisse rien, mais plutôt qu'il ne s'y interesse pas trop.
Mais ceci est un autre débat qui ne résoud pas mon problème.

Florian.