Bonsoir Peujo,peujo a écrit :Bonjour,
Yan57,
étant donné que tu bénéficies du même climat que moi , j'aimerais comparer le dimensionnement de nos projets. Je serais intéressé de savoir si tu as une étude thermique ou au moins une estimation de tes déperditions afin de savoir comment l'installateur a dimensionné ta PAC. Sais-tu quel est le point de bivalence, c'est à dire la température en dessous de laquelle la PAC a besoin d'un appoint ?
Connais-tu aussi la puissance de ta résistance d'appoint (3 ou 6 KW) ?
Je me suis engagé avec mon installateur pour la AWI114 mais j'ai encore la possibilité de faire passer la AWI110 avant la commande à l'usine. L'échéance se rapproche toutefois et je dois prendre ma décision rapidement.
Pour info, dans ma situation la 114 sera sur-dimensionnée et, selon que l'on soit pessimiste ou optimiste dans le calcul des déperditions, la 110 sera dimensionnée à 70% dans le pire des cas et à 80% au mieux.
Alors dans l’ordre :
-non je n’ai pas fait une étude thermique par une société, par contre un installateur m’a calculer sur base de mon plan une déperdition de 14,22KW
-concernant le point de bivalence sur cette même étude est de -18 (un autre installateur m’a informé qu'avec une installation similaire la résistance s’active entre -7 et -10)
-la résistance d’appoint est de 6 KW
Peux-tu me faire un MP avec le nom de l’installateur ?
As-tu déjà fait la demande chez EDF pour le triphasé?
Il une petite astuce en prenant un contrat chez GDF, tu peux gagner 10% sur l’abonnement, un prix fixe sur 1 an.
Que penses-tu de mon projet ?
Je pensais avoir bien approfondi mon projet mais je dois dire que tout ton calcul m’impressionne.
A+
yan