Viessman vitocal 300 G (code d'erreur)
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma PAC (si je ne suis pas au bon endroit, merci de me déplacer)
Le code d'erreur que j'ai est : A02 absence phase.
Ce code n'est pas reprit dans le manuel ni sur le site du constructeur.
D'avance je vous remercie
Talrun
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma PAC (si je ne suis pas au bon endroit, merci de me déplacer)
Le code d'erreur que j'ai est : A02 absence phase.
Ce code n'est pas reprit dans le manuel ni sur le site du constructeur.
D'avance je vous remercie
Talrun
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir, il manque une phase sur l'alimentation de la PAC, controlé si un disjonteur n'est pas déclanché, sinon, testé l'alimentation de la PAC au multimètre.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 7:02 pm
- Localisation : Belgique
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Une simple baisse, ne doit pas générer se genre de défaut.
Mais, arrives-tu à la relancé, malgré tout ?
Mais, arrives-tu à la relancé, malgré tout ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 7:02 pm
- Localisation : Belgique
- Contact :
- dom 68
- Très assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 9:35 pm
- Localisation : Sud du Haut Rhin (68)
Bonsoir TarlunTalrun a écrit :Pour le moment elle fonctionne mais ce code d'erreur me tracasse ! Surtout que cela c'est passé a intervalle régulier (6 ou 7 erreurs en 2h de temps)
Merci
En fait, tu as une coupure de courant pendant une cycle de fonctionnement de la PAC, il s'agit probablement d'une coupure de courant sur le réseau EDF.
Cela m'est arrivée, ce constat je l'ai fait le jour ou j'ai eu une coupure quand j'étais à proximité de cette dernière et lors du redémarrage j'ai vérifier machinalement les anomalies enregistrées, j'avais le message absence de phase.
Dom 68
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Bonjour dom 68.
Es-tu sûr de ton affirmation ?J'ai déjà vu une interruption de fonctionnement d'un compresseur d'une Vitocal ,pas de message d'erreur.Des micros coupures de réseau ,j'en ai déjà eu ,peut-être que par chance ma pac était à l'arrêt ,mais pas de message A 02 .
Talrun ,le message est-il de nouveau apparu depuis ? @+
Es-tu sûr de ton affirmation ?J'ai déjà vu une interruption de fonctionnement d'un compresseur d'une Vitocal ,pas de message d'erreur.Des micros coupures de réseau ,j'en ai déjà eu ,peut-être que par chance ma pac était à l'arrêt ,mais pas de message A 02 .
Talrun ,le message est-il de nouveau apparu depuis ? @+
- dom 68
- Très assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 9:35 pm
- Localisation : Sud du Haut Rhin (68)
Bonsoir Esine57esine57 a écrit :Bonjour dom 68.
Es-tu sûr de ton affirmation ?J'ai déjà vu une interruption de fonctionnement d'un compresseur d'une Vitocal ,pas de message d'erreur.Des micros coupures de réseau ,j'en ai déjà eu ,peut-être que par chance ma pac était à l'arrêt ,mais pas de message A 02 .
Talrun ,le message est-il de nouveau apparu depuis ? @+
Je suis presque certain, car ce constat je l'ai fait de visu, cela c'est produit lorsque le compresseur était en marche. En effet j'ai déjà eu des coupures sans que le message ne s'affiche mais le compresseur ne devait pas tourner à ce moment précis.
Mais il est vrai que nous avons pas trop de coupure de courant du réseau !!!
Donc pas trop sujet à ce genre de message.
Dom 68
Modifié en dernier par dom 68 le lun. janv. 05, 2009 10:35 am, modifié 1 fois.
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 7:02 pm
- Localisation : Belgique
- Contact :
Oui en effet. Le message d'erreur me donne aussi les dates et heures !esine57 a écrit : Talrun ,le message est-il de nouveau apparu depuis ? @+
le 3/01/09 23h
le 3/01/09 22h56
le 2/01/09 22h17
le 2/01/09 22h15
le 2/01/09 18h27
le 2/01/09 18h24
le 2/01/09 18h17
le 2/01/09 18h05
Merci déja pour toutes vos réponses !
Talrun
- dom 68
- Très assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 9:35 pm
- Localisation : Sud du Haut Rhin (68)
Bonjour TalrunTalrun a écrit :Oui en effet. Le message d'erreur me donne aussi les dates et heures !esine57 a écrit : Talrun ,le message est-il de nouveau apparu depuis ? @+
le 3/01/09 23h
le 3/01/09 22h56
le 2/01/09 22h17
le 2/01/09 22h15
le 2/01/09 18h27
le 2/01/09 18h24
le 2/01/09 18h17
le 2/01/09 18h05
Merci déja pour toutes vos réponses !
Talrun
Au vu de la fréquence des coupures, je pense que vous avez une micro coupure pendant le fonctionnement. Vérifier le serrage des connexions sur les borniers. Soit sur le tableau de puissance mais je pense plutôt sur un bornier dans la PAC, dû au vibration lors du fonctionnement de cette dernière.
Dom 68
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 7:02 pm
- Localisation : Belgique
- Contact :
Arf pas de chance pour moi et tant mieux pour toi car avec les super chaleur de ces derniers jours, sans ta PAC cela risque d'être compliqué !
J'ai de nouveau le problème !
je n'ai pas encore demandé à mon voisin, mais je vais téléphoner au fournisseur d'électricité et au chauffagiste !
Car les baisses de tension ne me disent rien qui vaille !
Donc si on voit bien, le cadrant vert est un peu descendu par contre, l'indicateur noir est bien en dessous ! Normal ? que faire ?
Encore merci !
J'ai de nouveau le problème !
je n'ai pas encore demandé à mon voisin, mais je vais téléphoner au fournisseur d'électricité et au chauffagiste !
Car les baisses de tension ne me disent rien qui vaille !
Donc si on voit bien, le cadrant vert est un peu descendu par contre, l'indicateur noir est bien en dessous ! Normal ? que faire ?
Encore merci !
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Bonjour Talrun.
Ce cadran qui doit indiquer la pression des sondes ,je suppose.La pression doit être de 2 bars donc l'aiguille noire doit se trouver sur le 2 ou au milieu du vert.L'aiguille rouge est la pression mini autorisée ,normalement avec les valeurs qui sont représentées sur ta photo le pressostat de ta pac va bientôt couper le compresseur si la pression continue de baisser,chez moi il déclenche à 0.8 bars.@
Ce cadran qui doit indiquer la pression des sondes ,je suppose.La pression doit être de 2 bars donc l'aiguille noire doit se trouver sur le 2 ou au milieu du vert.L'aiguille rouge est la pression mini autorisée ,normalement avec les valeurs qui sont représentées sur ta photo le pressostat de ta pac va bientôt couper le compresseur si la pression continue de baisser,chez moi il déclenche à 0.8 bars.@
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 7:02 pm
- Localisation : Belgique
- Contact :